请问大家:门式刚架的经济用钢量是多少?
superstar2202
2005年05月26日 13:12:16
只看楼主

门式刚架经济用钢量是多少?使用3d3s所计算的一般都在35-45kg/m2。 请问各位有没有做到20kg左右的。最少可以做到多少? 应该怎么调整?那些是可以调整的。

门式刚架经济用钢量是多少?使用3d3s所计算的一般都在35-45kg/m2。
请问各位有没有做到20kg左右的。最少可以做到多少?
应该怎么调整?那些是可以调整的。
免费打赏
dlilid
2005年06月01日 15:51:23
2楼
门刚的用钢量的多少,首要的就是了解需建门架的概况,最起码要知道他的开间和进深,才可以凭借个人的经验来估算用钢量.请问楼主的门架的基本资料是??
回复
superstar2202
2005年06月02日 12:15:47
3楼
谢谢!是厂房,56米长7个柱距,跨度15米。
回复
mahoud
2005年06月02日 13:25:11
4楼
在一般的下,门式结构(以高度7米来说),跨度25米以下的总用钢量在25kg左右,25米~36米一般在30kg左右,5~10T吊车的在35kg左右,15T吊车的在40kg左右

门式刚架的用钢量的大小受以下一些因素影响:
1、建筑物所在地区荷载
2、建筑物附加荷载
3、建筑物内工艺和物流的允许程度(如檐高较高的话,柱中平面外是否允 许设通长支撑
4、建筑物其他参数(檐高、柱距)
一般一个不带吊车的门架厂房,跨度20-24米,檐高6-7米,柱距设置合理的话,用钢量能做到23kg

降低用钢量的措施:
钢材尽量用Q345或更高级的钢,这样一般的刚架计算时只要挠度够了,基本上应力就满足了,而且应力储备高,相对来说比Q235做的要安全的多,用Q345一般比Q235省20%的用钢量。

7度抗震以下的柱间支撑可以用园钢,反之则必须用型钢
“抗震规范”01第9.1.26条规定:交叉支撑在交叉点应设置节点板,其厚度不小于10mm;斜杆与交叉节点板应焊接,与端节点板宜焊接。这里必须说明,在交叉点应设置节点板主要是指两根交叉斜杆,其中一根斜杆中断的下柱支撑;而对于两根均不中断的单角钢(背靠背)单片上柱支撑则不需在交叉点处再设置节点板,只加焊小填板垫平即可。

如果采用自承重落地轻型墙,那么墙自重直接传至基础上,墙梁除本身自重外可按单向受弯构件计算,故只需在里侧设置单侧拉条。必须指出,当遇门窗洞口处,门窗顶上的墙梁仍按双向受弯构件计算,其截面应设计为刚性的封闭截面。

由于里侧拉条可作为墙梁向上或向下的侧向支承点,故应在墙的顶部和底部墙梁处同时设置斜拉条和直撑杆,而外侧拉条可按传统仅在顶部设置斜拉条,不需在墙下侧设置斜拉条和上下直撑杆。
个人观点,如有不到之处请指教。
回复
mahoud
2005年06月02日 13:37:55
5楼
并不是用钢量越小越好,型钢价格要比6mm厚钢板高,所以现在做工程我尽量使用型钢,虽然用钢量大,但总价低,所以用钢量做到最小并不一定省钱,还要看原材料的情况。
回复
dlilid
2005年06月02日 15:09:31
6楼
还有就是厂房面积较大的一般采用Q345钢,强度、稳定都有较好的保证,一般的情况,比如我公司用的是Q235B钢,就价格来说是比Q345便宜,但是用Q235B钢,为了加强它的稳定性,在次构件方面的花费也是不少的~~~有时候用钢量总体还是Q345钢经济~~
回复
why981
2005年06月19日 13:15:30
7楼
请问跨度30米,柱距12米的门式刚架厂房一般应每平方主多重??
回复
mahoud
2005年06月20日 11:21:21
8楼

主钢构14kg,檩条8kg,支撑,系杆,隅撑等4kg
回复
lqddc
2005年07月06日 07:04:10
9楼
一般型钢虽然用钢量大,但价格要比高频焊接的要节省造价,用钢量仅是一个方面。我见过的一个主跨18米带两个5t行车的门刚,北京搞的,用钢量68kg/m2
回复
anweiwei2002
2005年07月12日 09:52:52
10楼
这个经济用钢量我认为和很多因素有关。首先是柱距,合理的柱距能有效的降低用钢量。我记得好像是7米左右。还有就是荷载,如果有吊挂,有风机,那么用钢量肯定不会小的。还有厂房的高度。同样的跨度,高度相差一米的话,用钢量可能就要差2~3公斤。所以应当在综合考虑的情况下,作出合理的经济用钢量。
回复
ttt998
2008年02月26日 12:26:50
11楼
谢谢大家,我又长知识了