砌体结构中如果下面洞口比上面大一些,而上面墙体高度大于三分之一净跨,可否按正常过梁取荷计算?
砌体结构中如果下面洞口比上面大一些,而上面墙体高度大于三分之一净跨,可否按正常过梁取荷计算?
2楼
从理论上讲,只要是砌体结构中的此类情况,都可以按过梁算的.这是理论基础.
而如今很多类似情况下很多院都是说按类似墙梁计算啊,或者把上部的墙体荷载作用在些梁上啊,怎么的,那都是个人理念而已.
具体情况,自己掌握
回复
3楼
我详细说一下,过梁的墙体荷载只考虑三分之一墙体高度,是否可以理解为三分之一以上部分不管有什么样的洞口都可以不考虑?而我们这儿如果上面洞口比下面的小,就要考虑全部荷载.比如一层是2.1米的门,上面六层都是1.8米窗户,门过梁以上有850高墙体,难道还要满荷考虑吗?
回复
4楼
我这里一般是按过梁计算,要是一层做车库开的门太大,门两边的墙躲太小就按墙梁计算
回复