大家好,我是热电厂的 ,在发电机差动保护计算和给出口断路器选型时要用到发电机的出口短路时的 短路电流,如何计算呀求救 SOS
大家好,我是热电厂的 ,在发电机差动保护计算和给出口断路器选型时要用到发电机的出口短路时的 短路电流,如何计算呀
求救 SOS
2楼
差动保护整定计算和出口断路器选型只需计算短路电流的周期分量起始 有效值。
如果只算发电机的,I″=1.05Un/(√3*X″d)
式中X″d为发电机的超瞬变电抗。
但是,设备选型还要计算系统的短路电流。
回复
3楼
不对吧
回复
4楼
为什么要乘1。05呢
回复
5楼
Un是系统标称电压,所以发电机额定电压要高出5%。
回复
6楼
"X″d为发电机的超瞬变电抗"
超瞬变电抗的数值从哪儿得来得呢
回复
7楼
设计手册上有,如要求准确 可查该发电机的出厂试验报告。
回复