双电源和备用电源有区别吗》》》在线等。。。
kukuspace
kukuspace Lv.5
2009年07月13日 09:11:49
只看楼主

刚做一个项目,用市政双电源的,审图的根据建筑设计防火规范11.1.3说未注明火灾事故照明和疏散指示未注明连续供电时间叛了个强条。请问这种情况适用这条吗,怎么回复,有什么依据

刚做一个项目,用市政双电源的,审图的根据建筑设计防火规范11.1.3说未注明火灾事故照明和疏散指示未注明连续供电时间叛了个强条。
请问这种情况适用这条吗,怎么回复,有什么依据
免费打赏
ahei1983
2009年07月13日 11:03:03
2楼
不用蓄电池的话,不用注明时间,只要明确电源能满足一类负荷的供电条件就好了。但他非要提的话,你也没办法,在说明里加上最短连续供电时间的说明就是了。可能你做的太出色了,他没什么提的了。
回复
electricity
2009年07月13日 11:11:40
3楼
楼主,这两个名字都是通俗叫法,没有什么严格定义, 你就当一回事就得了