空心楼盖冲切问题求助
csu
csu Lv.3
2009年07月12日 23:24:33
只看楼主
未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
csu
2009年07月12日 23:26:42
2楼
空心板总厚500,上下各有100厚的实心部分,现在柱帽部分冲切计算是满足的,但是在这个空心格子交界处冲切计算不知道该按多少取?按200厚吗?
回复
struct99
2009年07月13日 12:56:26
3楼
空心、实心交接处,由于远离柱端,并且还有一圈实心平板的过渡,可以不再考虑冲切。只要抗剪验算就可以了。
回复
csu
2009年07月13日 17:52:28
4楼
冲切和抗剪的概念我还是有点混淆,版主能不能指点一下,谢谢!!
回复
csw-seu
2010年01月24日 21:33:23
5楼
楼主确实对抗剪,抗冲切的概念不清楚。抗冲切主要是针对较大集中荷载处支承面相对较薄而发生强剪破坏,多出现在基础中,但在无梁空心楼盖中板柱节点处是一弱剪区,空心板的抗剪能力极低与抗弯是不可调和得矛盾,空心板是一典型的强弯弱剪构件,
在图中的圆圈处应验算抗剪承载力,在变截面处要验算抗冲切,欢迎大家到群96114874中讨论。对于空心楼盖在在锥型变截面以后区建议采用100-150间距的拉钩提高抗剪承载力。
回复