昨天在一个qq群里,几个人关于制冷空调情况下,如果冷却水的温度很低,导致排气压力过低,会产生什么后果和问题,讨论的不亦乐乎,最后也没有达成一致结论。好几个人坚持,冷凝压力过低,会导致供液不足,不能正常制冷,也就是过犹不及,我的意见是,冷却水温度越低越好,没有坏处只有好处。不知坛子里高手们遇到这个问题没有?是什么观点呢?欢迎讨论!谢谢!
昨天在一个qq群里,几个人关于制冷空调情况下,如果冷却水的温度很低,导致排气压力过低,会产生什么后果和问题,讨论的不亦乐乎,最后也没有达成一致结论。
好几个人坚持,冷凝压力过低,会导致供液不足,不能正常制冷,也就是过犹不及,我的意见是,冷却水温度越低越好,没有坏处只有好处。
不知坛子里高手们遇到这个问题没有?是什么观点呢?
欢迎讨论!谢谢!
2楼
以下是聊天记录,为了保护隐私,我把qq号屏蔽了,抱歉
2009-07-11 23:05:21 远上寒山(***)
问一下 如果冷凝温度降低一度 节能3%左右 这个说法准确吗
2009-07-11 23:10:35 湖南-伟佳制冷(***)
是的
2009-07-11 23:11:53 远上寒山(***)
如果降低10度 不可能节能30%吧 是多一点还是少一点?
2009-07-11 23:12:23 湖南-伟佳制冷(***)
多了
2009-07-11 23:12:42 远上寒山(***)
真的吗 为什么
2009-07-11 23:14:58 湖南-伟佳制冷(***)
冷凝温度下降1度,蒸发温度也会上升,制冷效能增加一些
2009-07-11 23:15:29 远上寒山(***)
我的空调冷水进出口是12到9度 冷却水是31到34度 如果冷却水降到21度 那么能节能30%?有那么多吗
2009-07-11 23:16:24 湖南-伟佳制冷(***)
可以的
2009-07-11 23:16:27 远上寒山(***)
湖南-伟佳制冷(***) 23:14:58
冷凝温度下降1度,蒸发温度也会上升,制冷效能增加一些
这么说没有道理啊 为什么蒸发温度会变化
2009-07-11 23:17:08 爱的另一半(***)
如果冷凝温度太低了达不到压力就不知冷了
2009-07-11 23:17:36 远上寒山(***)
不会吧 有这样的吗
2009-07-11 23:18:05 湖南-伟佳制冷(***)
这个你可以看制冷书里面写得很清楚的它们有含湿图表示的
2009-07-11 23:18:09 爱的另一半(***)
在我单位冬天时都要那块板把冷凝器档期一部分来
2009-07-11 23:19:23 远上寒山(***)
我觉得冷凝温度低 只有好处没有坏处
2009-07-11 23:19:42 爱的另一半(***)
冷凝温度太低了就达不到温度了
2009-07-11 23:19:48 爱的另一半(***)
压力了
2009-07-11 23:20:03 爱的另一半(***)
冷凝温度太低了就达不到压力了
2009-07-11 23:20:59 远上寒山(***)
你的目的是制冷 又不是制热 达不到压力怕什么
2009-07-11 23:21:13 爱的另一半(***)
其余的不知道 起码是小型的冷库冷柜机组是这样的
2009-07-11 23:21:22 湖南-伟佳制冷(***)
你可以找有关制冷书上面写很清楚的
2009-07-11 23:21:31 爱的另一半(***)
达不到压力怎么供液
2009-07-11 23:21:33 湖南-伟佳制冷(***)
因为我从书里面找的
2009-07-11 23:22:31 爱的另一半(***)
哈斯曼的机组上就有一个专门控制冷凝压力低时所用的阀
2009-07-11 23:22:45 远上寒山(***)
在冷凝器里已经能液化了啊
2009-07-11 23:23:07 爱的另一半(***)
是液化了
2009-07-11 23:23:10 /fw天空无雨(***)
你们说的都对
2009-07-11 23:23:26 /fw天空无雨(***)
只是片面了
2009-07-11 23:23:27 远上寒山(***)
请发表高见
2009-07-11 23:23:57 爱的另一半(***)
你可以到网上查查哈斯曼的A8阀是什么功能就知道了
2009-07-11 23:24:18 远上寒山(***)
当争执不下时候 就需要一个权威一锤定音 呵呵
2009-07-11 23:24:38 爱的另一半(***)
等等我找找资料
2009-07-11 23:26:05 远上寒山(***)
还是那句话 冷凝温度低 对于制冷来说 应该只有好处
2009-07-11 23:26:47 湖南-伟佳制冷(***)
氟利昂是在冷凝器里面冷却后变成了液体进入贮液器流入节流阀液化成汽化制冷
2009-07-11 23:27:09 爱的另一半(***)
15. A8阀 又名浸液阀,借助于减少有效冷凝面积的方法,来维持 低环境温度时的最小排气压力
2009-07-11 23:27:46 远上寒山(***)
排气压力小 应该也是好事啊 减小了压缩机的做功了
2009-07-11 23:28:17 爱的另一半(***)
对压缩机是有好处 可是没有了压力那有动力给冷柜供液
2009-07-11 23:28:27 爱的另一半(***)
不供液怎么制冷
2009-07-11 23:29:22 湖南-伟佳制冷(***)
被压缩机吸入排出后成高压高温汽体进入冷凝器冷却后,冷凝器冷却温度越低越好啊
2009-07-11 23:29:24 远上寒山(***)
举一个极端的例子 如果冷冻水比冷却水温度还要高 机组照样也能正常制冷啊 是不是
2009-07-11 23:29:35 /fw天空无雨(***)
什么都是有范围的
2009-07-11 23:29:56 爱的另一半(***)
温度是越低越好 可是压力也要有个底限
2009-07-11 23:30:16 爱的另一半(***)
冷凝器的最佳温度在五十五摄氏度
2009-07-11 23:30:25 爱的另一半(***)
我记得好像是这个温度的
2009-07-11 23:30:26 /fw天空无雨(***)
温度不是越低越好
2009-07-11 23:30:38 爱的另一半(***)
怎么讲
2009-07-11 23:30:46 湖南-伟佳制冷(***)
冷却效果好是好事的
2009-07-11 23:31:21 爱的另一半(***)
哦 是 冷却效果好了 压力也就随着下降了
2009-07-11 23:31:36 /fw天空无雨(***)
如果过低就不会有蒸发了
2009-07-11 23:31:51 爱的另一半(***)
[图片][/强][/抱拳]
2009-07-11 23:32:37 湖南-伟佳制冷(***)
氟利昂的蒸发温度是在负60度啊
2009-07-11 23:32:55 远上寒山(***)
爱的另一半(***) 23:31:21
哦 是 冷却效果好了 压力也就随着下降了
压力再下降 也会比蒸发压力高 不会供不了液
2009-07-11 23:32:57 湖南-伟佳制冷(***)
你们看过制冷书了吗
2009-07-11 23:33:09 远上寒山(***)
上学的时候看过啊
2009-07-11 23:34:04 爱的另一半(***)
在我们单位每年冬天我都会那板子把冷凝器当起一部分来
2009-07-11 23:34:13 /fw天空无雨(***)
你好好看看书上的数据!好好理解一下!!!
2009-07-11 23:34:13 远上寒山(***)
我不赞同
2009-07-11 23:34:35 湖南-伟佳制冷(***)
制冷书里面有氟和氨的含湿图表示的
2009-07-11 23:34:42 爱的另一半(***)
要不就会压力太低供液量就会达不到的
2009-07-11 23:34:55 远上寒山(***)
你减小冷凝水的流量 也比用板子把冷凝器当起一部分来好
2009-07-11 23:35:07 爱的另一半(***)
那是风冷的
2009-07-11 23:35:15 /fw天空无雨(***)
只要在风扇控制上加个温控就可以了
2009-07-11 23:35:38 爱的另一半(***)
60P的和50P的小型制冷系统
回复
3楼
2009-07-11 23:36:11 远上寒山(***)
压焓图?
2009-07-11 23:37:24 /fw天空无雨(***)
好好看书!别不求甚解就
2009-07-11 23:37:34 /fw天空无雨(***)
意断
2009-07-11 23:37:36 远上寒山(***)
你们都赞同不能太降低冷凝温度?
2009-07-11 23:38:40 湖南-伟佳制冷(***)
只要在风扇控制上加个压差开关就可以了。如果排气压力过高风机就工作了,如果压力低风机就不会工作这样
2009-07-11 23:39:07 远上寒山(***)
你们什么单位啊 怎么冬天还需要制冷
2009-07-11 23:39:25 /fw天空无雨(***)
冷库了
2009-07-11 23:39:31 湖南-伟佳制冷(***)
我们是做商用机组的
2009-07-11 23:39:37 爱的另一半(***)
超市
2009-07-11 23:39:46 湖南-伟佳制冷(***)
都做的
2009-07-11 23:39:48 爱的另一半(***)
商用机组?
2009-07-11 23:40:01 爱的另一半(***)
是冷柜冷库吗
2009-07-11 23:40:05 湖南-伟佳制冷(***)
冷库做得多啊
2009-07-11 23:40:10 爱的另一半(***)
哦
2009-07-11 23:40:15 /fw天空无雨(***)
只要在风扇控制上加个压差开关就可以了。如果排气温度过高风机就工作了,如果温度低风机就不会工作这样。。。我改了一下
2009-07-11 23:40:26 湖南-伟佳制冷(***)
超市也做得多
2009-07-11 23:40:30 爱的另一半(***)
哦
2009-07-11 23:40:38 爱的另一半(***)
可以问你个问题吗
2009-07-11 23:41:30 湖南-伟佳制冷(***)
排气温度和压力是成正比的
2009-07-11 23:41:38 /fw天空无雨(***)
好
2009-07-11 23:41:58 湖南-伟佳制冷(***)
只要控制压力就行了
2009-07-11 23:43:39 /fw天空无雨(***)
压力的差值有多大?温度呢
2009-07-11 23:43:46 湖南-伟佳制冷(***)
你是南方还是北方呢
2009-07-11 23:45:11 /fw天空无雨(***)
在那里都一样的
2009-07-11 23:45:58 远上寒山(***)
天空无雨 你们冬天的时候 冷凝水进出口是多少
2009-07-11 23:46:17 湖南-伟佳制冷(***)
一般压差是控制在1.1-1.4MPA
2009-07-11 23:46:50 湖南-伟佳制冷(***)
北方的气候比南方要低一些啊
2009-07-11 23:47:41 /fw天空无雨(***)
太原冬天环温在-18度
2009-07-11 23:47:47 远上寒山(***)
爱的另一半 你们冬天的时候 冷凝水进出口是多少
2009-07-11 23:48:45 爱的另一半(***)
我们是风冷的
2009-07-11 23:49:26 远上寒山(***)
冷凝压力是多少
2009-07-11 23:49:32 远上寒山(***)
是R22吗
2009-07-11 23:49:50 爱的另一半(***)
是22
2009-07-11 23:50:37 爱的另一半(***)
冬天可以到七八公斤甚至更低 夏天能到20公斤 我们的那个机组很垃圾 是个试验品
2009-07-11 23:50:55 远上寒山(***)
20公斤不报警啊?
2009-07-11 23:51:38 爱的另一半(***)
天气一热了就报警了
2009-07-11 23:51:43 远上寒山(***)
冬天七八公斤 吸气压力总有4公斤吧 这样也应该没问题啊
2009-07-11 23:52:08 爱的另一半(***)
吸气夏天都没有
2009-07-11 23:52:12 爱的另一半(***)
4公斤
2009-07-11 23:52:32 /fw天空无雨(***)
高压报警在23到24
2009-07-11 23:52:33 远上寒山(***)
冬天运行效率很高 我觉得
2009-07-11 23:52:51 远上寒山(***)
cop应该在5以上
2009-07-11 23:53:18 /fw天空无雨(***)
冷冻还是冷藏?
2009-07-11 23:53:35 爱的另一半(***)
冷冻冷藏都差不多
2009-07-11 23:54:12 爱的另一半(***)
当时安装上时都没有油分 后来低温加了个油分中温什么都没加
2009-07-11 23:54:15 /fw天空无雨(***)
我是说库的用途?
2009-07-11 23:54:52 远上寒山(***)
你刚才说要在冬天挡住冷凝器一半 如果你不挡住 会怎么样呢
2009-07-11 23:56:20 爱的另一半(***)
供液量达不到 柜子温度达不到
2009-07-11 23:56:31 湖南-伟佳制冷(***)
冷凝器的风机可以关掉啊,或者加上一个压差控制器也行的
2009-07-11 23:56:37 爱的另一半(***)
吸气压力会到负压
2009-07-11 23:57:05 /fw天空无雨(***)
我是说库的用途?
2009-07-11 23:57:06 远上寒山(***)
供液量怎么会达不到呢 我还是不理解
2009-07-11 23:57:08 爱的另一半(***)
有两个 关掉一个就会压力过高
2009-07-11 23:57:16 湖南-伟佳制冷(***)
冷凝器压力达不到压力风机是不会工作的
2009-07-11 23:57:23 爱的另一半(***)
吸气到了负压了
2009-07-11 23:57:25 湖南-伟佳制冷(***)
这样也会好一些的
2009-07-11 23:58:04 爱的另一半(***)
当时售后的也调节过 后来不知道怎么调的还是不行
2009-07-11 23:58:19 爱的另一半(***)
我就找了快木板当起来就好了
2009-07-11 23:59:08 /fw天空无雨(***)
你俩都去看书吧
2009-07-11 23:59:57 湖南-伟佳制冷(***)
风机你可以关掉它也是一样的
2009-07-12 00:00:08 远上寒山(***)
我知道了 你一定是因为冷凝压力太低 造成压差低 膨胀阀在同样的开度下流过的液体少
解决办法应该是调大膨胀阀开度
2009-07-12 00:00:33 湖南-伟佳制冷(***)
是的
2009-07-12 00:00:35 爱的另一半(***)
这不是看书不看书的问题有些东西在树上是没有的 需要通过实践来学会很多东西的
2009-07-12 00:01:46 /fw天空无雨(***)
节流阀你能做到随时调整吗?
2009-07-12 00:01:57 湖南-伟佳制冷(***)
可以的
2009-07-12 00:02:01 /fw天空无雨(***)
要学基本
2009-07-12 00:02:02 远上寒山(***)
爱的另一半 你调大膨胀阀 应该就没事了 冬天的时候
2009-07-12 00:02:13 /fw天空无雨(***)
好
2009-07-12 00:02:17 爱的另一半(***)
那多麻烦 还要都调节
2009-07-12 00:02:37 远上寒山(***)
冬天就调一次 不用天天调啊
2009-07-12 00:02:42 爱的另一半(***)
那木板一档不接解决了
2009-07-12 00:03:02 爱的另一半(***)
夏天还要在调回来
2009-07-12 00:03:22 /fw天空无雨(***)
外界温度是随时变化的,你能随时调节节流阀?
2009-07-12 00:03:44 湖南-伟佳制冷(***)
还有你可以把膨胀阀的温度头移到
2009-07-12 00:04:23 湖南-伟佳制冷(***)
移开也行的
2009-07-12 00:04:28 远上寒山(***)
今天讨论的 真是个问题 估计很多高手也弄不太明白
2009-07-12 00:04:32 /fw天空无雨(***)
别出馊主意了
2009-07-12 00:04:44 /fw天空无雨(***)
胡说
2009-07-12 00:05:30 /fw天空无雨(***)
一个简单的问题就估计很多高手也弄不太明白?
2009-07-12 00:06:04 爱的另一半(***)
呵呵 以为别人都是白痴
回复
4楼
冷却水温度太低,也就是冷凝效果太好的话,高压下降,会造成系统供液反而不足,制冷量下降,对于这我是有切身体会的,现在所负责维护的几台机器就属于这种情况。
回复
5楼
是不是因为压差低导致通过膨胀阀的流量变小?调大膨胀阀的开度不就行了吗?
回复
6楼
“只要在风扇控制上加个压差开关就可以了。如果排气压力过高风机就工作了,如果压力低风机就不会工作这样 ”
这个办法很好
回复
7楼
冷却水温度低是好,但不是越低越好,都是要有限度的。降低冷却水温度是可以节能和增加制冷量,但这也是有比率的,降低冷却水1℃可节能3%,但降低10℃就不是节能30%了,只有18%左右,你要是能降低20℃还要制冷干吗,直接用冷却水就好了
回复
8楼
言之有理,长学问,哈哈哈哈哈!
顶一下!
据我所知,冷水机对冷却水温度均有最低限度要求!
回复
9楼
冷却水温度控制,主要还是考虑冷凝压力的。一般冷凝压力最低限制的原因在于:1、冷凝压力过低,机组容易跑油;2、对于压差供油系统,高压太低将导致供油量减少;3、系统压差太低将会影响供液阀的供液能力等等。不要老盯书里的理论,有时候理论跟实际偏差时很大的~~
另外,冷却水温降低是可以提升能效,但其对制冷量的提升并没有提升蒸发温度1度来得多。
回复
10楼
关于全年制冷的机组,怎么在冬天提升高压压力才是技术关键。
回复