现在正在做一多层框架结构,地下两层,地上三层,地下室深10m。项目难点在于场地内有旧桩,业主为了省钱,原有工程桩要全部利用上,作为抗拔桩,不足部分补桩。为了有效利用原工程桩,业主又要求基础采用大底板。现在本人的疑惑就在于基础底板的计算模型:采用无梁楼盖,原有工程桩的位置与现柱网不一致——以柱为中心划分板带,局部抗浮足够柱为支座,不足部分柱、桩作为集中力,但是板带怎么分配集中荷载呢?刚度原则?不太好处理。并且理正工具箱里的等代框架只能加均布荷载。本来有点想用JCCAD,但是周围人都说这个算不清楚,在网上搜了一下,同济启明星的Pile2008好像可以算,但是为了这一项目买软件够呛。
我自己的意见可以以板带为梁元来算,抗浮足够的作为支座(柱、桩形成支座区),不足的作为荷载,但是总工不太同意这种模型计算,他比较赞成板的模型,但是那样的话手算模型不太可能。
各位有没有类似的项目或是经验?怎么处理的?现在特别挠头,希望高手指点一二。