我们有一台9600KW电动机,在启动时发生零序跳闸,跳闸时零序电流为5.8A(设定值为5A,2S),三相电流分别为3.29KA,3.33KA,3.28KA,测试绝缘为2000兆欧,大家帮分析一下产生零序电流的原因?谢谢!
我们有一台9600KW电动机,在启动时发生零序跳闸,跳闸时零序电流为5.8A(设定值为5A,2S),三相电流分别为3.29KA,3.33KA,3.28KA,测试绝缘为2000兆欧,大家帮分析一下产生零序电流的原因?谢谢!
12楼
电机参数:电压10KV,电流624A,启动方式为直接启动的,启动电流倍数无详细参数。
该台电机已经空载试运过,当时启动电流约2KA,运行正常,现在为带负荷试车。
回复
13楼
今天上午试运这台电机启动成功了,不过还是启动过程中有5.8A的零序电流,启动完成后有0.7A的零序电流。
我知道启动电流是厂家必须提供的参数之一,可是手头没有出厂的详细资料,铭牌上也没有。
还请楼上哥们帮分析一下,先谢谢了!
回复
14楼
我们今天又启动了一个14000KW的,是串电抗启动,我观察了一下,启动时零序电流为1.4A,正常运行后就没有零序电流了。
回复
15楼
参看厂家说明书。9600KW电机启动时5.8A零序电流主要看超过电机厂家基本设计指标没有。即使超过了,也不能算太出格,毕竟有个体差异和质量差异!在实际工作中,大不了把整定值调一调,只要正常运行时零序电流小就可以了。
回复
16楼
如果按照楼主观察的启动电流用向量图计算,零序电流应该达到18A.当然启动电流的显示存在几个误差,一电流互感器,二是表计,三是观察误差。楼主5.8A的零序电流从启动电流的表现来看应该是很正常的。
不晓得你对原来零序电流有没有记载?(是新电机还是老电机?)
若果是新电机,可能存在系统误差,制造偏差等原因;
如果是老电机,观察由各种原因引起的启动参数变化,如电机对地电容回路电容变化,断路器接触电阻变化等均会引起零序电流偏差增加
回复
17楼
我所说的数值是通过零序CT得到的,不过我也能通过综保看到三相合成的零序电流,要比CT测出来的值大的多(约6倍吧)
我们的电机是新电机,刚试运。
回复
18楼
既然新电机,问问电机厂家看是否在范围之内。如在范围外,查找主回路参数和电机本身原因。如范围内,调高动作值,5.8A作为日后运行参考
回复
19楼
同意此看法。
回复
20楼
学习了,留个记号。:handshake
回复
21楼
理论上电动的零序电流是为0(三相负荷平衡),看看控制回路即电动机之外的负荷是多少吧,控制电路的负荷不可能是三相平衡的。
回复