电机零序电流问题
ljzeng808
ljzeng808 Lv.5
2009年07月11日 13:18:27
只看楼主

我们有一台9600KW电动机,在启动时发生零序跳闸,跳闸时零序电流为5.8A(设定值为5A,2S),三相电流分别为3.29KA,3.33KA,3.28KA,测试绝缘为2000兆欧,大家帮分析一下产生零序电流的原因?谢谢!

我们有一台9600KW电动机,在启动时发生零序跳闸,跳闸时零序电流为5.8A(设定值为5A,2S),三相电流分别为3.29KA,3.33KA,3.28KA,测试绝缘为2000兆欧,大家帮分析一下产生零序电流的原因?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年07月11日 15:06:47
2楼
后来怎么样?是不是什么也没做,起动正常了?
回复
asmdl
2009年07月12日 18:39:04
3楼
先把零序电流的概念弄清楚,问题自然迎刃而解!
回复
wangzhiqungz
2009年07月12日 23:04:36
4楼
严重抗议3楼,信息要共享。让我们也多个见识啊
回复
hlp0632
2009年07月13日 08:53:16
5楼


算什么人!!
回复
星湖
2009年07月13日 09:19:04
6楼


强力鄙视这样的托!短信让你去别的网站,既然你有能力,那就在这说,在哪说不一样·
回复
星湖
2009年07月13日 09:19:41
7楼


算鸟人~~~·
回复
ljzeng808
2009年07月13日 12:29:10
8楼
我们现在把定值放大了一点儿(6A),想看一下如果启动完成后还有没零序电流,估计明天启动,我会及时把结果告诉大家的!
回复
zjz3327
2009年07月13日 14:19:28
9楼
希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
thomashan
2009年07月13日 14:53:50
10楼
根据零序电流的原理来说,是三相电流相量和,产生的电压经过放大电路的电流比保护装置设置的电流大所产生的,调大设置的电流应该可以解决跳闸问题。不过三相的相量不平衡问题仍未解决
回复
luran9718
2009年07月13日 15:42:39
11楼
呵呵学习了哈!
:lol :lol :lol
回复

相关推荐