我知道应该按照焓湿图等计算确定回风量等。但我想知道一个大概的经验数值,谢谢!
我知道应该按照焓湿图等计算确定回风量等。
但我想知道一个大概的经验数值,谢谢!
2楼
送风温差在6~10度时,不小于5 次/h
上述是空调课本上引用的旧规范上的数据,现行的暖通规范上没有。
[
本帖最后由 cake_01 于 2009-7-10 20:21 编辑 ]
回复
3楼
谢谢!!:) :) :) :) :) :) :)
回复
4楼
新规范好像也有类似的这句吧 舒适性空气调节每小时不宜小于5次
回复
5楼
我的经验值是8-10次/h。
回复
6楼
最后我通过严格的详细计算,得出的结论是按面积乘以25的数值计算换气量。即当净高4.2米的时候,换气量是6次。
回复
7楼
一般换气按6-8次就可以了,也可以按照人员密度来计算新风量,可以25-30m3/h/人计算。
回复
8楼
一般不少于5次,应通过计算确定
回复
9楼
多谢
很好:victory:
回复
10楼
新的节能规范上有的啊
回复
11楼
同意 一般换气按6-8次就可以了,也可以按照人员密度来计算新风量,可以25-30m3/h/人计算