商场中央空调换气次数大约是多少?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2009年07月10日 16:20:31
来自于中央空调
只看楼主

我知道应该按照焓湿图等计算确定回风量等。但我想知道一个大概的经验数值,谢谢!

我知道应该按照焓湿图等计算确定回风量等。
但我想知道一个大概的经验数值,谢谢!
cake_01
2009年07月10日 20:20:10
2楼
送风温差在6~10度时,不小于5 次/h
上述是空调课本上引用的旧规范上的数据,现行的暖通规范上没有。

[ 本帖最后由 cake_01 于 2009-7-10 20:21 编辑 ]
回复
zfzfww
2009年07月13日 21:20:22
3楼
谢谢!!:) :) :) :) :) :) :)
回复
j04150124
2009年07月17日 16:07:19
4楼
新规范好像也有类似的这句吧 舒适性空气调节每小时不宜小于5次
回复
blackeye
2009年07月18日 11:19:38
5楼
我的经验值是8-10次/h。
回复
zfzfww
2009年07月24日 09:13:00
6楼
最后我通过严格的详细计算,得出的结论是按面积乘以25的数值计算换气量。即当净高4.2米的时候,换气量是6次。
回复
lious321
2009年07月26日 10:25:49
7楼
一般换气按6-8次就可以了,也可以按照人员密度来计算新风量,可以25-30m3/h/人计算。
回复
jobyoo
2009年07月27日 11:05:20
8楼
一般不少于5次,应通过计算确定
回复
xg0147
2010年11月11日 13:57:03
9楼
多谢


很好:victory:
回复
fengyuecao
2010年11月11日 21:09:27
10楼
新的节能规范上有的啊
回复
秋韵之临
2010年11月11日 21:45:29
11楼
同意 一般换气按6-8次就可以了,也可以按照人员密度来计算新风量,可以25-30m3/h/人计算