:handshake 我是一名电气安装工程师,目前我们施工大临要设一台630KVA的变压器,一次线路从业主的10KV配电柜引出,目前我们选择的进线电缆为YJLV3*35的高压电缆,根据简单计算因该没问题的.但现在业主让我拿出详细的计算依据.因为我不是搞设计的,不知如何计算,谁能帮助我一下.选这根高压电缆需要有哪几个验算步骤?帮我一下,非常感谢.

:handshake 我是一名电气安装工程师,目前我们施工大临要设一台630KVA的变压器,一次线路从业主的10KV配电柜引出,目前我们选择的进线电缆为YJLV3*35的高压电缆,根据简单计算因该没问题的.但现在业主让我拿出详细的计算依据.因为我不是搞设计的,不知如何计算,谁能帮助我一下.选这根高压电缆需要有哪几个验算步骤?帮我一下,非常感谢.
免费打赏
lingxuct
2009年07月10日 17:49:25
2楼
1、查设计手册,找到电缆每km阻抗值,乘以长度(注意以km为单位),得出电缆阻抗。
2、问业主要10KV配出处母线的阻抗和速断保护的定值。
3、最小运行方式下,电缆末端短路电流大于配出回路速断保护的定值。
OK!
回复
tn-s
2009年07月11日 10:47:24
3楼
校验电缆的热稳定
回复
haishangxuanfeng
2009年07月11日 11:05:26
4楼
谢谢!我还想请教,35~110KV变电站有规定,10KV配出线的电缆截面不小于50mm2(铜芯)吗?
回复
tn-s
2009年07月11日 11:48:41
5楼
本地供电公司规定铜芯电缆最小截面95mm2
回复
lingxuct
2009年07月11日 15:27:58
6楼
得地方各自规定,主要原因是:当一个变电所母线上短路容量大时,防止电缆末端短路电流顶不动母线进线断路器的过流保护(电缆小,电缆末端短路电流小于母线进线过流保护的定值,如果出线断路器保护拒动,后果不堪设想!),所以,有电缆最小规格的规定。