地温中央空调冷凝水问题
ye.yj
ye.yj Lv.2
2009年07月09日 20:27:05
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位刚建的公寓楼,正在装修,地温中央空调冷凝水问题比较严重,进、回水管下面都是均匀的水珠,风机盘管下面也有很多水滴 ,空调安装单位说是:室内湿度大、温差较大的原因(房子刚建好,正在装修),让我们告诉业主把窗户打开,空调常开,请问这样可以解决不? 哪位详细分析下原因,让我也好给业主解释,另外,怎么解决这个问题? 如果真是中央空调安装单位所说的那样,什么时间可以不再产生冷凝水?

我们单位刚建的公寓楼,正在装修,地温中央空调冷凝水问题比较严重,进、回水管下面都是均匀的水珠,风机盘管下面也有很多水滴 ,空调安装单位说是:室内湿度大、温差较大的原因(房子刚建好,正在装修),让我们告诉业主把窗户打开,空调常开,请问这样可以解决不?

哪位详细分析下原因,让我也好给业主解释,另外,怎么解决这个问题?
如果真是中央空调安装单位所说的那样,什么时间可以不再产生冷凝水?
免费打赏
wlgh101
2009年09月08日 09:11:18
2楼
谁给你出的主意说开窗好呀,他是个猪,开窗冷凝水会更多,温差大只是一方面原因,管路可能是保温质量的问题,冷凝水温度太低导致空调下面全是水。适当的调高进水温度,测试保温效果,
回复