2回10KV电缆线路,一回运行一回备用,每次都是备用回路的电缆在热备用的情况下发生击穿,请赐教原因!
2回10KV电缆线路,一回运行一回备用,每次都是备用回路的电缆在热备用的情况下发生击穿,请赐教原因!
2楼
哦?
回复
3楼
热备用下的电缆击穿,击穿部位是在什么地方,一般是中间头还是端头上?
回复
4楼
电缆质量问题?
回复
5楼
可能有操作过电压,柜子里有没有避雷器?
回复
6楼
应在电缆的两端都将装设避雷器,电缆终端电压会随负荷减小升遍,空载时电压最高.,如电缆较长可能终端空载电压会很高,而且处于热备用,高电压时间又比较长,对电缆是比较大的考验。