解决系统非正常失水的一个有效办法
ahtk
ahtk Lv.4
2009年07月08日 16:58:54
来自于采暖供热
只看楼主

:) 我们的供热系统总供暖面积已经接近178万平方米,系统从1990年投产运行,逐年扩建,修旧管网交替,系统失水量大一直是我们比较头疼的问题,以前也采取过很多措施:比如加染色剂,往水中加柴油等措施,由于存在种种缺陷和隐患,不仅增加了系统维护的工作量,而且效果不明显, 系统的失水率最高的时候每天可以达到2700方左右,能源浪费十分惊人。虽然不断采取措施,失水量也只能维持在2200-1700方左右。 去年,11月中旬,我单位在热网系统中加入了一种药剂,如果系统热水泄漏,泄漏点附近可以散发出强烈的“臭大蒜”味,这种药剂添加后,系统失水量有了明显地降低,一周运行下来,每天失水量从原来的2200立方米降到了1500立方米,同时,供热维修部门接到了大量的报修和居民投诉电话,经过近一个多月的维护,系统失水量进一步下降,接近1000方每天。节能节水效果十分明显

为什么取得了这样的效果?经过分析,我们认为有以下几个因素:
1.蒜味剂的添加,使热网输送管道、阀门的漏点更加容易发现,提高了补漏的效率;
2.蒜味剂的的添加,可以有效遏制居民用户的恶意放水,一旦居民家里暖气出现泄漏,屋里就充满了“臭大蒜”味,必须迅速报修,将漏点堵上,更不用说恶意防水了;
3.“蒜味剂”使一些不法分子无法在偷水他用(有的时候,系统会莫名其妙的在短时间内丢失上百方水,而又发现不了大的漏点,应该是一些不法用户恶意偷水他用所致,查找起来十分困难);
4.一些用户通过马桶下水道隐蔽恶意放水,则在以前查找起来十分困难,供暖热水添加“蒜味剂”后,由于蒜味剂散发出来的“臭大蒜味”会通过下水道散发出来,影响邻居的生活,这种“危害”邻居行为很容易被邻居举报,成为众矢之的,因此,采用“过水热(一种利用暖气热源加热自来水的私人安装的热交换器)”窃热的居民也无法正常使用,用很多居民主动要求我们拆除已经无法使用的“过水热”。
5.系统失水的减少,提高了供热能力,一定程度上提高的供暖质量,使由于暖气不热人为放水的现象大大缓解。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-7-8 17:37 编辑 ]
ahtk
2009年07月08日 17:03:43
2楼
1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3
4.一个供暖面积165万平方米的供热系统,每天的补水量高达1600-1800方
5.每立方米热水的补水热损失为6.14kg标准煤,若锅炉平均运行效率为68%,则每漏失1方热水需要多消耗9.034kg标准煤
6.每个工暖期按照110天计算,其补水热损失相当于多消耗1590吨标准煤,相当于5000kcal/kg 燃煤2225吨,
7.按照每吨燃煤510元计算,每个供暖期经济损失达到113万元左右。
回复
ahtk
2009年07月08日 17:10:33
3楼
供热系统的水耗主要来自系统补水。正常供暖时,系统的补水量与系统失水量相等。上图是A供热站2004-2005供暖期某天的日补水曲线图,从中可以看出基本失水量在26-30方/小时左右(0-8点时段),8点至23点时段补水量升高,主要是暖气不热,人为放水所致,从晚上18-21点时段,失水量45-47m3/h,人为放水量达到17 m3/h;21-23点时段失水量达到一天的高峰58 m3/h,应是一些采暖住户用偷放供暖水洗澡所致。
近年来,通过供热站对热网的维护更新,使热网的基本失水量下降了很多,但无法制止采暖用户放水和供暖热水他用排放的情况。目前,中心区供热系统每天的补水量平均在2100 m3/d左右,每天的补水热损失相当于多烧掉12.9吨标准煤。
回复
ahtk
2009年07月08日 17:19:11
4楼


[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-7-8 17:26 编辑 ]
回复
fsb427
2009年07月08日 21:05:29
5楼
又看到老兄的真知灼见了:handshake
回复
hvac9999
2009年07月09日 08:06:01
6楼
好像在哪看过。
回复
f_jg2003
2009年07月09日 09:21:51
7楼
欢迎常给大家补一些这些方面的知识。
不过“过水热”不能用是怎么回事?按说加什么也防止不了这个东西,除非保证用户不私改管道。
但现在分户计量了,用户户内私改管道是用户的权利,又没法制止。
回复
ahtk
2009年07月09日 11:11:59
8楼
我们的热网没有实现分户计量,一些用户把过水热往往安装在供暖立管上,由于一个单元靠近厕所的立管上往往安装几个的过水热,导致该立管水流量不足,因此过水热单靠暖气管中的水流量,不能将自来水加热到洗澡的温度,有的用户就在使用过水热的时候,通过过水热上的排放阀向抽水马桶等下水道排放暖气水(比较隐蔽,难以发现),以增加流过过水热的水流量,采用这个方法,使过水热的自来水出水温度达到可以使用的温度。但是这种方法属恶意放水,对供暖系统危害极大,也是系统失水的一个主要原因之一。
蒜味剂添加后,用户通过过水热私放暖气水,就会影响到邻居的生活,也很容易被发现,说“过水热”不能用了,就是这个意思。
分户计量,只要他不放水,按热计量,用过水热,也不是不可以。但如果私自放水,则可能导致热表不准,那就危害了大家的利益,应该制止。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-7-9 11:13 编辑 ]
回复
ahtk
2009年07月09日 11:16:01
9楼
好像在哪看过。
:) 楼上说得不错,2,3,4的帖子是我以前在讨论时在不同的主题下发过的,只不过是为了人大家便于分析,集中在一起罢了!:handshake
回复
wang_lin
2009年07月18日 15:37:02
10楼
1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3
我顶了,共性的问题
回复
cheng8148
2009年07月19日 21:04:02
11楼
欢迎常给大家补一些这些方面的知识
回复

相关推荐

APP内打开