看看这是什么原因
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2009年07月08日 15:27:05
来自于制冷技术
只看楼主

风冷热泵的制热工况,左侧为喷液冷却口,中间是压缩机吸气口,压缩机进口之前是气液分离器。问为啥压机和喷液冷却管全部结霜?

风冷热泵的制热工况,左侧为喷液冷却口,中间是压缩机吸气口,压缩机进口之前是气液分离器。问为啥压机和喷液冷却管全部结霜?

IMG_5748.jpg

免费打赏
tassadarcc
2009年07月09日 12:35:25
2楼
刚才问了旁边一位做测试的师傅,他说应该是压缩机回液造成的,一方面回液回造成压缩机损坏,另一方面就会造成结霜
回复
qwdfg-007
2009年07月09日 13:10:20
3楼

回液正常,但是为啥那个喷液冷却管也结霜?
回复
tassadarcc
2009年07月09日 16:39:25
4楼
一种可能性是喷液冷却管的喷射量太大了,压缩机和喷液管结霜,吸气口没问题可能就是这个原因
但是师傅说具体的还要看系统的结构和运行状况,你给的图片上他也看不出来其他的东西了
回复
jwb0521
2009年07月09日 20:05:21
5楼
无缘无故为什么会喷液冷却?
回复
qwdfg-007
2009年07月10日 08:09:50
6楼
排气温度不高,当时喷液冷却应该没开
回复
yrc1842
2009年07月10日 10:43:21
7楼
液喷管和回气部分连通,管内是气液混合。蒸发吸热不就结霜了。压缩机中部位不是也结了吗
回复
zsyooo
2009年07月11日 15:10:27
8楼
电气控制部分正常不。液喷是由温度控制的??看上去好像是汉钟的机子。高85才喷的
回复
zsyooo
2009年07月11日 15:11:47
9楼
电气控制部分正常不。液喷是由温度控制的??看上去好像是汉钟的机子。高于85度才喷的
回复
desheng001
2009年07月13日 23:27:58
10楼
看看回气压力吧。把喷液膨胀法调整一下看看。
回复
cqdx2000
2009年07月18日 23:48:27
11楼
现在开制热啊!那个地方开啊!