看看这是什么原因
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2009年07月08日 15:27:05
来自于制冷技术
只看楼主

风冷热泵的制热工况,左侧为喷液冷却口,中间是压缩机吸气口,压缩机进口之前是气液分离器。问为啥压机和喷液冷却管全部结霜?

风冷热泵的制热工况,左侧为喷液冷却口,中间是压缩机吸气口,压缩机进口之前是气液分离器。问为啥压机和喷液冷却管全部结霜?

IMG_5748.jpg

免费打赏
db117
2009年07月21日 21:06:20
12楼
检测吸气压力,如果正常就没事。如果环境温度不是太低,多半是缺氟了。
回复
hehualong77
2009年07月22日 14:52:10
13楼
大家好,有需要双表阀,快速接头,空调管路件的朋友请找我?何华龙 电话15325751557 13566993871
回复
niesiyu
2009年07月23日 11:27:35
14楼
缺氟不可能,1、室内负荷太大
2、冷媒过量
我再多联机上遇见过,重新充冷媒也不管用,试试把室内温度设定低一点