有一台800KVA变压器,平时用电总电流350A,电容用的九肚20KVar 398UF共16组,现在出现功率因数始终偏低达不到要求,但是按照设计手册电容应当足够了,后来电力公司说是谐波太大,需要增加电抗器,我没见过电抗器,不知道会不会起作用,具体是起什么作用,电抗器能补偿无功吗?急啊,请大家解答
有一台800KVA变压器,平时用电总电流350A,电容用的九肚20KVar 398UF共16组,现在出现功率因数始终偏低达不到要求,但是按照设计手册电容应当足够了,后来电力公司说是谐波太大,需要增加电抗器,我没见过电抗器,不知道会不会起作用,具体是起什么作用,电抗器能补偿无功吗?
急啊,请大家解答
2楼
不是谐波太大的原因。
“800KVA变压器,用电总电流350A,
电容20KVar 共16组(总容量320KVar )”。
800KVA变压器的低压额定电流约1155A
你处的负荷率约为30%。
用电量上来就好了!
回复
3楼
楼上说的没有错
但我觉得也没有说全面
首先你要搞清楚功率因数调整点在哪
如果是在高压计量点作为你的功率因数调整点,那就需要加装电抗器了
但如果在低压侧作为功率因数的调整点,那就是没有办法了,只有等你的用电量上来了才能解决你的问题了
因为这是电费的计算方法决定的
在高压侧计量点考核功率因数的话,就是按照电能表上实际抄见的有、无功止数,来计算功率因数的
在低压侧的话就要分摊变压器的变损后再计算了
回复
4楼
电抗器-简介
电抗器
英文:Shunt reactor
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。电抗器作为无功补偿手段,在电力系统中是不可缺少的。并联电抗器:发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。限流电抗器:限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。阻尼电抗器(通常也称串联电抗器)与电容器组或密集型电容器相串联,用以限制电容器的合闸涌流。这一点,作用与限流电抗器相类似滤波电抗器滤波电抗器与滤波电容器串联组成谐振滤波器,一般用于3次至17次的谐振滤波或更高次的高通滤波。直流输电线路的换流站、相控型静止补偿装置、中大型整流装置、电气化铁道,以至于所有大功率晶闸管控制的电力电子电路都是谐波电流源,必须加以滤除,不让其进入系统。电力部门对于电力系统中的谐波有具体规定。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。主要用于无功补偿和滤波.
1、半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。
2、半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起
回复
5楼
电力系统中所采取的电抗器 常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:
(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动 同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
回复
6楼
电抗器
哥们,可能是谐波电流和谐波电压导致你的电容器部分损害,所以功率因数上不来,你可以测试下!~
所谓加电抗器,就是电容回路串联电抗,使此回路中的谐振频率调谐低于最低次谐波,使其在工频呈电容性,改善功率因数,在谐振频率时呈感性,防止谐振的发生,以防止谐波的放大.保护电容器!
回复
8楼
谢谢楼上的解答,我这里是高压计量(收电费的)。
功率因数补偿是在低压测的。
按楼上的说就没有办法了,只有等用电上来了才行啊。
现在电压是409V可以在变压器上调节吗
回复
9楼
你的补偿是理论计算值,对一般用户来说是够的。
你的用户的用电设备可能有点特殊,如谐波较大,负荷变化快(静态补偿不能投入,可改为动态补偿);谐波大则在消谐(有被动式和主动式,一般选被动式),供电部门说谐波大则要消谐了,被动消谐是通过电容和电抗来抵消谐波的,电容和电抗的参数是要相匹配才能起作用。
回复
10楼
换变压器(350A)250KVA可以用了,
回复
11楼
我这里是医院,用电设备起伏不太大,电容柜没有正常几天,要么电容爆了,要么就何不了闸,电力公司说要加电抗器啊,又是一笔投入啊,就是不知道加了电抗有没有用