:lol 新手上路:800kw的NB炉主电源线用多大截面电缆?
:lol 新手上路:800kw的NB炉主电源线用多大截面电缆?
2楼
电压是多少啊?几相啊????????????
回复
3楼
好象给出难题,先放上“:lol ”?
关键是电热炉与变电所建在一起!
800不算大,我那台是1460KW!
主电热部分用4只600A断路器,每个断路器接三根70平方的YJV电缆,我要求炉子主供电热的进线有12路!
辅助设施(炉门、风机、控制屏、温控电脑、记录仪等)另一路200A。
上面是我那台,800KW的就小多了?
回复
4楼
请问您是哪个单位的?我们是专业做铝钎焊炉!
回复
5楼
同意。建在变电所旁边。
800kw 应该是分成很多部分吧。一个一个供电过去