如果接地电阻达不到要求,在结构基础外敷设40X4镀锌接地扁钢。则40X4镀锌接地扁钢距离结构基础的距离是多少???有规范依据吗?

如果接地电阻达不到要求,在结构基础外敷设40X4镀锌接地扁钢。则40X4镀锌接地扁钢距离结构基础的距离是多少???
有规范依据吗?
免费打赏
crazyboy
2005年05月25日 09:46:20
2楼
3M差不多了吧?个人意见
回复
qjs108
2005年05月25日 11:13:08
3楼
5m
回复
大鼻山
2005年05月25日 12:48:41
4楼
避开散水即可。
回复
defnl
2005年05月25日 14:02:14
5楼
看有没有要求了,没有要求出散水就行了,不过厂房我正常做法为5M
回复
luozi8250
2005年05月25日 14:08:37
6楼


我看的民规的条文解释也是这个意思
回复
lisongngy@co163
2005年05月27日 11:25:40
7楼
见“深度图样”中有这样的做法,做在散水坡以外就可以
回复
kkllfgl
2005年05月28日 19:34:05
8楼
设置人工接地体距建筑物外墙应该大于3米,间距大于5米。
回复
han2003
2005年05月28日 22:26:25
9楼
3m就可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
开关
2005年05月29日 23:39:05
10楼
第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:

一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

建筑物防雷设计规范 GB 50057-94
回复
ak2000ghost
2005年05月30日 08:56:03
11楼
我们的常用做法:离散水1.5m