求教:加压送风口的风量是不是加压风机的风量除以风口的个数啊?
fantingting21
2009年07月07日 10:15:50
来自于通风排烟
只看楼主

求教:加压送风口的风量是不是加压风机的风量除以风口的个数啊?注:该建筑为一栋十层的塔式住宅。地上住宅十层,地下两层!急盼回复!谢谢[ 本帖最后由 fantingting21 于 2009-7-7 10:17 编辑 ]

求教:加压送风口的风量是不是加压风机的风量除以风口的个数啊?注:该建筑为一栋十层的塔式住宅。地上住宅十层,地下两层!急盼回复!谢谢

[ 本帖最后由 fantingting21 于 2009-7-7 10:17 编辑 ]
免费打赏
blackeye
2009年07月07日 12:34:10
2楼
不是。准确的说,是除以应开启的风口的数量。对楼梯间来说,风口是常开的,那么有n个风口就除以n;对前室来说,低于20层的一般只开2层的风口,那就是除以2。