本人调试过两台高压变频器 一个是abb的 一个是西门子的 电机都是10kv的 两套变频器都有升压 降压变压器问题是 由于启动时 变频器输出的频率很低(大概3-5hz) 致使升压变压器效率很低 所以abb的解决方法是 有一个旁路开关 短接了升压变 等频率上来后 再投入升压变可是奇怪的是 西门子的就没有旁路开关 西门子太强大了 谁能解释一下

本人调试过两台高压变频器 一个是abb的 一个是西门子的 电机都是10kv的 两套变频器都有升压 降压变压器
问题是 由于启动时 变频器输出的频率很低(大概3-5hz) 致使升压变压器效率很低 所以abb的解决方法是 有一个旁路开关 短接了升压变 等频率上来后 再投入升压变
可是奇怪的是 西门子的就没有旁路开关 西门子太强大了 谁能解释一下

abb.jpg


西门子.JPG

免费打赏
tcchezhong
2009年07月20日 16:43:34
12楼
中压变频器,目前的国际情况是:直接高变高,也就是6KV变频6KV。
慎用高、低、高型!
回复
gzdqjn
2009年07月22日 15:05:15
13楼

为什么?能说说原因吗?
回复
lww512266205
2009年07月24日 14:38:43
14楼
引用:
原帖由 tcchezhong 于 2009-7-20 16:43 发表
中压变频器,目前的国际情况是:直接高变高,也就是6KV变频6KV。
慎用高、低、高型! 为什么?能说说原因吗?
因为需要插入升压变压器!有出“插入";P 损耗,降低效率!