各位老大,有台春兰KFR-22G空调,额定电流3.5A,开始1小时电流正常,后逐渐增大到4.4A,最后温度保护跳,制冷不足,内外机卫生`清洁,风机运行正常,不知怎么回事.(此台机,去年移机过,加了4米管,去年运行正常)[ 本帖最后由 xmxiang999 于 2009-7-4 14:30 编辑 ]
各位老大,有台春兰KFR-22G空调,额定电流3.5A,开始1小时电流正常,后逐渐增大到4.4A,最后温度保护跳,制冷不足,内外机卫生`清洁,风机运行正常,不知怎么回事.(此台机,去年移机过,加了4米管,去年运行正常)
[
本帖最后由 xmxiang999 于 2009-7-4 14:30 编辑 ]
2楼
氟利昂多了放点氟利昂就好
回复
3楼
压缩机存在匝间短路。
回复
4楼
压缩机存在匝间短路,何会1小时前电流正常,后逐渐增大到4.4A,后温度保护跳呢。
回复
5楼
可以说这种现象是百分之百的压缩机存在匝间短路问题!冷态时开机会正常,但随着运转温度的升高,压缩机绕组线圈由于存在匝间短路,热态下绝缘更差,电流逐渐升高,最终至电流过载保护停机。如果电源不拔,停机冷却一段时间后又会自动启动。匝间短路严重的话,此时会启动不起;轻微的又会启动运转一会,如此反复。
如果不是匝间短路,两器及风机又正常,那为什么会逐渐升高电流而过载保护停机的呢???
[
本帖最后由 rczl 于 2009-8-24 07:02 编辑 ]
回复
6楼
恩,楼上的说的非常有道理,支持.
回复
7楼
荣昌老师分析的非常到位,学习了
回复
8楼
同意,说的没错。:victory:
回复
9楼
回复
10楼
:victory: 同意说法
回复
11楼
压缩机存在匝间短路,何会1小时前电流正常,后逐渐增大到4.4A,后温度保护跳呢。
回复