高层建建筑燃气设计问题
hantaisheng68
2009年07月04日 07:51:46
只看楼主

1、18层,立管要不要考虑补偿?2、考虑附加压力,是否要设分段法门?

1、18层,立管要不要考虑补偿?
2、考虑附加压力,是否要设分段法门?
免费打赏
haojilai
2009年07月04日 16:51:49
2楼
需要补偿,一般7层以上就要加补偿,
基本上每隔六层加一个分段阀门。
回复
hantaisheng68
2009年07月04日 20:38:27
3楼
措施上说,超过60米才考虑设固定支架,既可自然补偿?另弯头要加支撑,是否就不能考虑弯头自然补偿?

[ 本帖最后由 hantaisheng68 于 2009-7-4 22:50 编辑 ]
回复
hantaisheng68
2009年07月17日 22:29:08
4楼
刚参观一18层住宅未设补偿和分段阀,附加压力在几百帕左右。
回复
wrz20080302
2009年07月31日 11:20:12
5楼
立管施工一般采用镀锌钢管,我单位曾经施工的18层以上的立管并没有加补偿措施,也没出现什么问题。
关于附加压力,主要还是由气源的种类来决定。焦炉煤气密度小(0.48kg/Nm3左右),附加压力大;天然气密度大(0.75kg/Nm3),附加压头就小。分段阀门只有在高负荷情况下才能起到作用,低负荷状态下几乎不起作用,况且,立管如安装在外墙,阀门的保养维修很不方便,而且焦炉煤气在冬季容易在阀口处结萘堵塞管道。附加压头的解决方法建议如下:
天然气:采用高层住宅区集中调压或楼栋调压,单立管输送燃气,在户内表前加调压阀二次降压。
人工煤气:由于气质较差,户内调压阀不适用。建议采用双立管输送燃气,其中一根立管底部加调压器(一般为DN40-50)
回复
cmssrr
2009年08月04日 16:04:43
6楼
那现在主要用什么??现在绝大部分炉都是燃煤的.
回复
winds039044025
2009年08月11日 21:01:47
7楼
6楼解释的不错
再说说液化石油气
回复
chx007
2009年09月13日 12:30:14
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
zhougl8209
2009年12月12日 11:03:29
9楼
肯定要加补偿了,一般没隔4-5层加一个补偿
回复
a512179512179
2010年01月15日 14:50:58
10楼
说的很有道理
回复