地下学生餐厅238平方 有4个高窗 1m*1.5m的 还要做机械排烟吗 如果做,补风可以自然补风吗

地下学生餐厅238平方 有4个高窗 1m*1.5m的 还要做机械排烟吗 如果做,补风可以自然补风吗
免费打赏
toplhc
2009年07月02日 16:50:52
2楼
自然排烟有两个基本要求,第一自然排烟口的净面积大于该场所建筑面积的2%,第二自然排烟口到最远点的距离大于30米。

这种场所若设机械排烟,可自然补风。至于是否需要机械排烟,自己校核第二点是否满足要求。
回复
awxsy
2009年07月02日 17:03:59
3楼
楼上说的对,具体见GB 50016-2006的第9.2.2条,自然排烟口的净面积宜取该场所建筑面积的2-5%;第9.2.4条则规定了水平距离的要求。