火线对地380V,零线对地220V 是怎么接线错误引起的?恳求高手详细说明
火线对地380V,零线对地220V 是怎么接线错误引起的?恳求高手详细说明
2楼
我对你说的地,有怀疑,大概你的 地 并没有完全接地 接地电阻非常大 楼下补充
回复
3楼
一根相线接地了(为字数不够而加)
回复
4楼
明明简洁的几个字就可以说清楚的问题非得要再编几个闲字上去
回复
5楼
错把某相线当N线接地了。此时就会出现你说的数值。
另:(10/0.4KV的配电变压器是面向低压侧,自右向左为N、A、B、C。)
回复
6楼
没找到能人回答啊?地线是现场接地不存在电阻很大的问题。
这里本应该是220V电压 这里只过来一根相线
但是我这里的零线没有做重复接地!!
回复