请问,你设计的是箱式变电站直接给路灯供电吗?
我看到不少资料都是箱式变电站——路灯控制柜——路灯
而且一条3000米的路设置两个箱式变电站是不是浪费了点?
回复
16楼
相变带控制柜.
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-5-11 17:04 编辑 ]
回复
17楼
5、手孔井底部是渗水的,是不是这样?:lol :lol 对 !!
回复
18楼
:) :) 问几个问题哈!
1、本工程道路级别为城市II级主干道!城市II级主干道???那里有城市II级主干道主干道这么一说CJJ45-2006没有!
2、怎么没标明 非机动车道的照度和功率密度!
3、功率密度如果按安装功率计算的话 应该是0.74305555555556!安装功率= 额定功率*1.07
4、路灯箱变10kV供电怎么不用环网柜呢?还有照明的负荷等级没说呢!变压器供电半径是多少?
:lol :lol 瞎问的 哈哈!还有 你输入 pu 试试!处理下垃圾 不然太大了!
回复
19楼
不浪费:hug: :hug:
箱式变电站——路灯控制柜——路灯 现在做道路照明 都取消路灯控制柜了!直接通过箱式变电站控制!
回复
20楼
谢谢,对我帮助很大。。。
回复
21楼
你那图纸里面 电缆埋地 需要混凝土保护板!? 什么意思呢 , 怎么处理呢 ?