1、图纸内容挺丰富的。
2、灯基础怎么是上大下小?看底部宽度倒是可以。14米投光灯安装角度,基础什么的交给厂家处理吧。
3、箱变的系统图,各回路作用应写明,比如**路东侧机动车道照明等。
4、交流接触器都用LC1-D80 220v?? 用得不是三相配电么?
5、手孔井底部是渗水的,是不是这样?
虽然不是前辈但是还是交流下吧,哈。
回复
6楼
谢谢,意见可以参考!
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-1-14 20:00 编辑 ]
回复
7楼
多谢了,现在也在做,可以参考一下
回复
8楼
谢谢提供,学习了!!1
回复
9楼
先谢谢,肖习肖习!嘎嘎!
回复
10楼
第4点没问题的。LC1-D80 220v这220V是线圈电压与是不是三相配电没关系的