配电箱里的导线应如何选?
chpp_8
chpp_8 Lv.5
2009年07月01日 19:39:47
只看楼主

我在给一个工地做配电箱的时候,遇到这样一个问题:有个配电箱电气图,里面有一个分支回路,出线标为BV(4*35+16)SC50WC,断路器为DZ20Y-100/3 80A,配电箱里我给配的是BV 16(明线)平方的线;但是施工方电工说不行,必须35平方线!大家说说我们那个说的对!!望赐教!

我在给一个工地做配电箱的时候,遇到这样一个问题:有个配电箱电气图,里面有一个分支回路,出线标为BV(4*35+16)SC50WC,断路器为DZ20Y-100/3 80A,配电箱里我给配的是BV 16(明线)平方的线;但是施工方电工说不行,必须35平方线!大家说说我们那个说的对!!望赐教!
免费打赏
cyb7311
2009年07月02日 08:08:29
2楼
配电箱内只是箱内的,不想施工队的线一般比箱内大大一、二级,是路径和附设方式照成的,
箱内的线满足系统要求就行了。:victory: