风口类产品选型指南
zcm-126
zcm-126 Lv.3
2009年07月01日 17:29:42
来自于通风排烟
只看楼主

风口类产品选型指南1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式; 2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸; 3、再次,选型时还要注意以下要求: (1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。 (2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。

风口类产品选型指南


1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式;
2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸;
3、再次,选型时还要注意以下要求:
(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。
(2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
(3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
采用贴附侧送时,应符合下列要求:
(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。
(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。
(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
回风口的布置方式,应符合下列要求:
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。
(2) 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。
wgj1207
2010年11月03日 11:33:12
2楼
感谢楼主提供的好资料。
回复
ty_yxq
2010年11月03日 11:39:23
3楼
感谢楼主提供的好资料。
回复
skygirl368
2011年06月08日 10:02:07
4楼
高大空间是不是也可以采用集中回风?谢谢LZ
回复

相关推荐

APP内打开