柴油发电机容量是1040KW,6KV,50HZ. 水泵电机的容量是260KW,6KV,50HZ,柴油发电机能够直接起动水泵电机吗?:P
柴油发电机容量是1040KW,6KV,50HZ. 水泵电机的容量是260KW,6KV,50HZ,柴油发电机能够直接起动水泵电机吗?:P
2楼
用软起动起
回复
3楼
直起应该没有问题,具体需要核算
回复
4楼
直起应该没有问题
经验不小于3.5倍即可
工厂配电手册规定是直接启动柴油机容量为电机的5倍,自己选择把
回复
5楼
直起应该没有问题
经验不小于3.5倍即可
工厂配电手册规定是直接启动柴油机容量为电机的5倍,自己选择把
回复