大鱼大虾 防跳继电器如何动作
hebinkfcsango
Lv.2
2009年07月01日 10:07:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
看到很多断路器都有这一继电器,但看了半天也没弄明白它是怎么动作的,希望大家帮帮忙啊
看到很多断路器都有这一继电器,但看了半天也没弄明白它是怎么动作的,希望大家帮帮忙啊
免费打赏
hebinkfcsango
2009年07月01日 10:19:50
2楼
最好能有二次图说明,谢谢啊
回复
dengjiansc
2009年07月02日 18:04:27
3楼
123
KF:防跳继电器
K3:合闸线圈
K1:分闸线圈
KL3:合闸继电器
KL2:分闸继电器
Q1:辅助开关
当断路器合闸于故障时,合闸继电器未返回前KF自保,断开合闸回路,跳闸后不会再合闸。如果没有这个防跳回路,就会出现跳闸、合闸循环动作。
回复
shijian1981
2009年07月03日 12:38:04
4楼
找个断路器或者保护装置的二次图,一看不就明白了
回复
hebinkfcsango
2009年07月03日 16:04:23
5楼
很精辟,但图没有啊
回复
dengjiansc
2009年07月07日 14:20:51
6楼
不好意思,我编辑的图不知为什么贴不出来,再贴一次,不行的话你自己找个图看一看就明白了.
[
本帖最后由 dengjiansc 于 2009-7-7 15:08 编辑
]