我想做一个蒸发温度在-30度到10度之间波动可稳定运行的机组。在机组设计上,有什么关键点是需要考虑的?个人考虑:1、节流装置怎么选?2、系统组件构成改配置哪些?3、各部件选型的依据?4、蒸发器结构设计?
我想做一个蒸发温度在-30度到10度之间波动可稳定运行的机组。
在机组设计上,有什么关键点是需要考虑的?
个人考虑:
1、节流装置怎么选?
2、系统组件构成改配置哪些?
3、各部件选型的依据?
4、蒸发器结构设计?
2楼
冷水还是冷风?多大的系统?
回复
3楼
是冷水机组,-25度出水时能力大概在50KW
回复
4楼
冷水机组,-25度出水时50KW。
回复
5楼
好冷清。做过或者没做过,大家也发表下意见哈!!!!!
回复
6楼
用两套膨胀系统,根据温度自动转换
回复
7楼
请问楼上的朋友: 为什么要用两套膨胀系统?如何根据温度切换?
回复
8楼
冷量60KW,应该是涡旋机吧,应该考虑压缩机怎么冷却,经济器的选型等
回复
9楼
我自己在此网发的几个帖子其实都是自己做过的实际产品!可惜未有志同道合者一起讨论,否则,大家应该可以共同进步的~
回复
10楼
cxh_baby 发表于 2016-8-23 13:51 我自己在此网发的几个帖子其实都是自己做过的实际产品!可惜未有志同道合者一起讨论,否则,大家应该可以共 …虽然“蒸发温度在-30度到10度之间波动”,不知道具体的制冷容积是多大?波动的频率怎样?蒸发器是分组负担负荷还是集中在一起?
回复