现有一27.5 m高,直径9m,底部壁厚14mm,顶部壁厚8mm的金属罐体,空旷地带,问怎么做防雷

现有一27.5 m高,直径9m,底部壁厚14mm,顶部壁厚8mm的金属罐体,空旷地带,问怎么做防雷
免费打赏
titecspd
2009年07月02日 16:52:10
2楼
你说的这个情况只需要做直击雷防护
回复
ahei1983
2009年07月02日 17:18:10
3楼
看装什么物质了。要是非可燃可爆的,可以直接罐体做接闪器。
要是装可燃物质,虽然壁厚可以,但还是建议装避雷针保护。
针体一定要把罐体保护起来,且距离要3米以外,防止反击,接地装置也要距离罐体远些。
回复