关于中庭的排烟问题?
chayang2008
2009年06月29日 21:46:23
来自于通风排烟
只看楼主

《建规》9.1.3 下列场所应设置排烟设施:4 中庭;《高规》8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。首先请问《高规》的8.1.3.3和8.4.1.3是不是有些不严谨?一个说中庭需要机械排烟;另一个却是“不具备自然排烟”的中庭?才需要设。到底如何理解?

《建规》9.1.3 下列场所应设置排烟设施:4 中庭;

《高规》8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。


首先请问《高规》的8.1.3.3和8.4.1.3是不是有些不严谨?一个说中庭需要机械排烟;另一个却是“不具备自然排烟”的中庭?才需要设。到底如何理解?
按照《高规》8.4.1.3,是不是在中庭顶部四周设置一些百叶窗,就可以不设排烟设施?


现在有这么一个工程。有一个9层,面积360平方,30.4米高的银行办公建筑,和它连在一起另外一部分,面积915平方(其中中庭位308平方),高度10.6米。
请问这个“中庭”的排烟是按照《建规》设计,还是按照《高规》设计,按《高规》的话,怎么套条文?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-6-29 21:48 编辑 ]
ybhvac
2009年06月29日 21:50:00
2楼
应该按火灾安全性最高的做法,也就是按建规设计排烟措施。
回复
chayang2008
2009年06月29日 22:07:52
3楼
非常感谢。
那就在中庭顶部的天面,设两台10000m3/h排烟风机,可否?
风压如何计算?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-6-29 22:44 编辑 ]
回复
f_jg2003
2009年06月30日 09:12:58
4楼
8.1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
回复
无果
2010年10月14日 16:50:46
5楼
同意楼上,两条并不矛盾,前者是要求中庭考虑排烟,后者是要求什么情况一定要考虑机械排烟
回复
小虎爸
2010年10月14日 17:07:13
6楼
有自然排烟条件的,应优先选用自然排烟。按照你的描述,可以用自然排烟,有可开启外窗,并且面积不小于中庭地面面积的5%即可。
回复

相关推荐

APP内打开