接地问题
yesonmo
yesonmo Lv.3
2009年06月29日 11:19:53
只看楼主

人工接地中镀锌扁刚都是从地下600MM处焊接角钢再引出地面,可实际中我看到好多厂房都是直接焊接在露出地表面的角钢上,请问这两种焊接法对接地有什么影响?

人工接地中镀锌扁刚都是从地下600MM处焊接角钢再引出地面,可实际中我看到好多厂房都是直接焊接在露出地表面的角钢上,请问这两种焊接法对接地有什么影响?
tcchezhong
2009年06月29日 14:35:35
2楼
影响是:保密!:lol








:lol 质量验收时,肯定不能通过!需要重新整改!
回复
yesonmo
2009年06月29日 15:53:16
3楼
下午去用电阻测试仪测试了一下,满足电阻要求,因为是厂内自己做,所以不要验收,自己觉得可以就行了,我只是想明白其中的差别?
回复
lingxuct
2009年06月29日 17:13:20
4楼
“直接焊接在露出地表面的角钢上”,其附近就有跨步电压的危险!!
回复
yesonmo
2009年06月29日 17:23:00
5楼
焊接在600MM处,扁刚还是会漏出地表啊???只不过角铁的深度大了600MM而已,
麻烦解释一下,谢谢?
回复
liqing126
2009年06月29日 20:14:32
6楼
直接焊接在露出地表面的角钢上”,其附近就有跨步电压的危险!!能解释的更清楚点吗
回复
lingxuct
2009年06月30日 05:55:05
7楼
当系统发生“接地故障时,就有接地电流”在“直接焊接在露出地表面的角钢上”进入大地,因接地极在地面,接地电流在地面就开始向四周扩散,那就会在“露出地表面的角钢”周围出现跨步电压。
回复

相关推荐

APP内打开