一泵站,电源10kV,水泵电机200kW,共2台请问各位高手,是否经历类似工程,选用何种电机最为合理?(10kV or 0.4kV)
一泵站,电源10kV,水泵电机200kW,共2台
请问各位高手,是否经历类似工程,选用何种电机最为合理?(10kV or 0.4kV)
2楼
本菜鸟认为,若选择高压电机,可能在电机内部损耗上要小于低压电机,而且可以节约线路的有色金属,但对于电网来说可能要增加高压补偿电容以弥补电网的无功;不知道这样的考虑对不对?希望高手指点。
回复
3楼
200KW的低压电机是通用标准件易采购,也好维护,启动也简单.也好同其他用电设备一起管理.
回复
4楼
低压电机 高压电机
------------------------------------------
需要主变 电机贵
需软启动 电机防护等级高
电缆截面大 电缆截面细
电容补偿小 电容补偿大
------------------------------------------
除了以上区别还有没有其他的?请指点
回复
5楼
电动机容量为200kW及以下,应选用低压电机,如果工艺上有调速要求,实现起来更简单。
回复
6楼
楼上的兄弟:“电动机容量为200kW及以下,应选用低压电机”是否是规范或手册里的条款?
无调速要求,6级异步电机
回复
7楼
“电动机容量为200kW及以下,应选用低压电机”是手册里的选择原则。在交流电动机电压的选择中。
回复
8楼
400V可以了
回复
9楼
200kW的10kV高压电机是否常见?生产难度系数大?功率因数低?请赐教
回复
10楼
怎么和我上次的问题类似啊
回复
11楼
上次一位热心的高手告诉我:
如果现场只有一台这么大的电机,而且距离380v电源又较远,采用380v供电会使线路损失太大。这时如要使用380v电机就要在现场安装一台变压器,而只供一台电机显然是不经济的。这种情况使用高压电机就比较合适,至于选用高压电机,可根据现场的高压电网决定。
回复