火情时,开启几个风口?(因为这个直接关系到风口尺寸。)1.《高规》198页的风量计算时,提到开启门的数量:20层以下是2个,20层以上是3个。但开启门的数量是不是和开启风口的风量一致或有什么其他的关系?2.也有一种说法是开启3个:着火层和上、下层。但我没找到依据。3.我想大家一般都是按规范的表格选取风量的吧?高规8.3.2条:风量‘应’由计算确定,‘或’按表选取确定。那么到底不计算直接按表选取行不行?!
1.《高规》198页的风量计算时,提到开启门的数量:20层以下是2个,20层以上是3个。但开启门的数量是不是和开启风口的风量一致或有什么其他的关系?
2.也有一种说法是开启3个:着火层和上、下层。但我没找到依据。
3.我想大家一般都是按规范的表格选取风量的吧?
高规8.3.2条:风量‘应’由计算确定,‘或’按表选取确定。
那么到底不计算直接按表选取行不行?!
我们总工让我计算确定,鹅滴娘咧,那公式也太麻烦了吧?!
你们又是怎么看这个问题的呢?
4.因为建筑调的风井宽度有限,风口只能做250mm宽的,总工担心风口过窄,里面的自动装置无法安装,怕厂家定做不出来。
请问:你们知不知道这个宽度能不能做出来?