请教,VRV空调机组需要系数一般取多少?
lyfwd
lyfwd Lv.3
2009年06月26日 16:34:14
只看楼主

请教,VRV空调机组需要系数一般取多少?

请教,VRV空调机组需要系数一般取多少?
免费打赏
lyfwd
2009年07月01日 10:10:53
2楼
没人知道吗?:) :) :)
回复
captionwe
2009年07月01日 10:51:57
3楼
确实不知道,我是来学习的
回复
lyfwd
2009年07月01日 11:00:26
4楼
郁闷 竟然没人知道
回复
clmhf
2009年07月02日 19:38:33
5楼
空调机组需要系数我找了好久都没有找到。给你个办法,向暖通专业要说明书或询问其用电设备组成和同时工作的设备台数容量,然后按需要系数法计算
回复
mhsdy
2009年07月02日 20:58:30
6楼
不知道就打0.8.:D
美国不象我们这么复杂,就0.8.

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-7-2 20:59 编辑 ]
回复
shijian1981
2009年07月03日 12:37:27
7楼
我是来学习的
回复
yhyh07100
2009年07月04日 09:18:01
8楼
室内机本身是220V的,每台机不会超过200W,主要负荷在室外机,是多少KW就是多少KW,看使用环境,如果空调能全开,就按最大功率选,如果有好几套VRV系统,可以选0.7~0.8,
回复
kevinyoko
2013年06月27日 22:20:25
9楼
正好最近在做一个政府办公楼的工程,全部采用VRV变频机组,共81台,均自带电机保护模块。动力配电柜放置于屋顶室内,空调运行一段时间后,出线微断频频跳闸。整改发现原因。1、夏季屋面温度太高,微断正常工作温度为30℃;2不花钱的空调,公务员们长期设置的温度是19℃(他们是把空调当冰箱在用)。修改设计1、微断换成塑壳,塑壳实验工作温度为40℃;2、Kx取1
通过这个工程有以下经验共同行借鉴:1、空调配电用终端配电柜若放置于屋顶室内,需考虑加装室内空调用于散热。出线开关可考虑使用微断,供电负荷最大不超过22KW,D曲线。微断安装应加大间隔空隙。最好用塑壳一劳永逸免麻烦。2、工程用途涉及政府部门,一律别按样本推荐考虑同时系数,不花自己的钱是不会心痛的。3、人员密集的场所如大型会议厅、商场、餐饮等,空调基本会满负荷运转,也别考虑样本的同时系数推荐值了。
回复
kevinyoko
2013年06月27日 22:26:39
10楼
补充下:
1、工程屋面夏季温度大概在45-50℃左右。微断在此温度下工作,实际载流工作能力以63A为例,下降至45A左右。2、VRV变频多联机空调机组按模块设计。没个模块内为2-3台压缩机,功率已日立为例在3,4.4,5.5,7.5KW间选择。每次启动时,变频压缩机先启动,制冷达不到要求时,定频压缩机启动。调整时,靠变频压缩机升降频率调整冷媒流量达到调整温度的目的。

co1437542378347:大师级别啊,你是分析的最到位的,请教下计算单台室外机的电缆截面和 室外机配电柜的截面时, KX,COS分别取多少合适?

回复
kevinyoko
2013年06月27日 22:31:28
11楼
以上经验供大家借鉴参考吧。设计看对象。对于一些免费暴力用电的甲方,还是把系数放大乃至到100%好点。对于自己掏钱买单用电的甲方,可以按手册同时系数推荐值的最大值考虑。
回复

相关推荐

APP内打开