XK电抗器,LK电抗器 13928480566
sztv8888
sztv8888 Lv.2
2009年06月26日 14:50:39
来自于变压器
只看楼主

XK 系列干式空心限流电抗器 一、产品特点   1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。   2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。   3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。   4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。

XK 系列干式空心限流电抗器

一、产品特点
  1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。
  3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。
  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
  5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三相叠装,也可三相水平布置。

二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术参数表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s 。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s ,无任何热的机械的损伤。
  5.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。

三、产品用途
  与电力系统串联,系统发生故障时,用以限制短路电流。

四、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 、 90 、 180 三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。

五、型号含义:



执行标准:
  GB10229-88 《电抗器》

六、订货基本数据:
  1.额定电压
  2.额定电流
  3.额定电抗率
  4.短时,峰值耐受电流及持续时间额定电抗
  5.安装方式(水平及垂直叠装)
  6.使用条件(户内或户外)
  7.进、出线端子角度
  8.根据限流电抗器的使用所要求的其它性能数据应在合同中注明

6 — 10kv干式空心限流电抗器系列表
绝缘水平: LI60AC35Kv,LI75AC42Kv, 电抗率分别为 4% 、 5% 、 6% 、 8% 、 10% 、 12%

序 号 型 号 系统
电压 kV 额定
电流A 额定电抗率 % 额定 电抗 Ω 单相容量 kvar 单相损耗75℃ 外形尺寸( mm ) 底座中径Domm 重量 kg
D H h
1 XKSGKL-6-200-6 6 200 6 1.039 41.6 1474 887 532 300 737 634
2 XKSGKL-10-200-6 10 200 6 1.732 69.3 2129 994 580 300 844 855
3 XKSGKL-6-400-6 6 400 6 0.520 83.2 2366 1046 627 300 896 743
4 XKSGKL-10-400-6 10 400 6 0.866 139 3312 1258 741 300 1108 963
5 XKSGKL-6-600-6 6 600 6 0.347 125 3212 1140 532 300 990 897
6 XKSGKL-10-600-6 10 600 6 0.577 208 4304 1254 627 300 1104 1078
7 XKSGKL-6-800-6 6 800 6 0.260 166 3613 1192 494 300 1042 963
8 XKSGKL-10-800-6 10 800 6 0.433 277 5205 1295 570 300 1145 1332
9 XKSGKL-6-1000-6 6 1000 6 0.208 208 4360 1060 656 300 910 1086
10 XKSGKL-10-1000-6 10 1000 6 0.346 346 5924 1339 656 300 1189 1552
11 XKSGKL-6-1500-6 6 1500 6 0.139 313 5132 1192 675 300 1042 1644
12 XKSGKL-10-1500-10 10 1500 6 0.231 520 7235 1464 722 300 1314 2299
13 XKSGKL-6-2000-6 6 2000 10 0.173 692 8545 1480 770 1330 2422
14 XKSGKL-10-2000-10 10 2000 6 0.173 692 9273 1472 770 1322 2391
15 XKSGKL-6-2500-6 6 2500 12 0.166 1038 11521 1758 827 1608 2984
16 XKSGKL-10-2500-10 10 2500 10 0.231 1444 14296 1882 827 1732 3557
17 XKSGKL-6-3000-6 6 3000 6 0.0693 621 8363 1642 713 1492 2187
18 XKSGKL-10-3000-10 10 3000 6 0.115 1035 11357 1773 827 1623 3169
19 XKSGKL-6-3500-6 6 3500 6 0.0594 735 8672 1766 808 1616 3727
20 XKSGKL-10-3500-10 10 3500 6 0.099 1213 11903 1821 950 1671 5525
21 XKSGKL-6-4000-6 6 4000 6 0.052 832 9309 1727 855 1577 3919
22 XKSGKL-10-4000-10 10 4000 6 0.0866 1392 13241 1799 998 1649 4247

注:表中仅列出部分常用规格,因公司产品正在不断的改进,尺寸如有改动恕不另行通知。

LK 系列干式空心滤波电抗器



一、产品用途
  干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,提高电网供电质量,改善供电系统的功率因数。

二、产品特点
  本公司生产的干式空心滤波电抗器,主要有主线圈、调节线圈、专用调感接头,星形架及高支柱绝缘子组成。它的结构特点:

  1. 线圈由多股小截面的导线绕制而成,采用多层并联风道结构,具有良好的通风散热效果,采用环氧 树脂玻璃钢体结构,机械电气性能大大提高,尤其抗突发短路性能非常好。
  2. 调节线圈装设在主线圈外层下方,由多股裸扁导线组成,通过调整调节线圈上动接头的位置,实现电抗值的无级连续可调。电感的调节范围可实现额定值的± 10% 可调。
  3. 当要求电抗值大范围可调时,电抗器做成带抽头加调节线圈的形式。电抗器进出线接线端子为 A 、 X ,当动接头接于 X1 时,电感调节范围一般为下限至额定值,当动接头接于 X2 时,电感调节范围一般为额定值至上限,可实现± 10% 可调。
  4. 星形架由铝排或铜排焊接而成,起引出电流和机械支撑的作用。
三、型号含义:



四、使用条件
  使用地点:户内或户外 相对湿度:≯ 95%
  环境温度: -10 ℃ - +45 ℃ 最大风速:≯ 3.5
  海拔高度:≯ 1000 米 地震烈度:≯ 8 级
五、主要技术指标
  1.2S 热稳定电流为 25In 。
  2.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
  3.电感值调节范围± 5% 连续可调。
  4.电感值三相偏差:每相与平均值偏差为≤± 1%

六、安装方式及最小磁间距
  干式空心滤波电抗器的安装可采用“一”字形成或“品”字形水平布置,不提倡垂直布置方式,因为空心电抗器垂直布置相间互感较大,而支零序谐波其相间互感电报抗因相位不同相关很大,很难做到不同谐波下的三相电抗平衡。
  安装空心电抗器时,应保证电抗器地其他金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
免费打赏
imheavy
2010年10月29日 15:21:35
2楼
这个对于限流电抗器选型很有帮助,如果能够提供35kV限流电抗器的图纸那就好了:) :lol
回复

相关推荐

APP内打开