电管穿人防墙的问题
templiu
templiu Lv.2
2009年06月25日 10:56:39
来自于防雷减灾
只看楼主

强,弱电的电线管暗敷在天花内,穿防护密闭隔墙、密闭隔墙的时,还需要做防护密闭处理吗? 请各位同事指教

强,弱电的电线管暗敷在天花内,穿防护密闭隔墙、密闭隔墙的时,还需要做防护密闭处理吗? 请各位同事指教
免费打赏
templiu
2009年06月26日 08:53:05
2楼
有人知道吗?
回复
templiu
2009年06月29日 10:35:59
3楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :lol
回复
zcliang_007
2009年06月30日 07:29:50
4楼
一般是在管径大于等于5O时,要采用密闭套管。
回复
yitaofan
2009年12月18日 11:36:37
5楼
需要!
依据——参见国标图集07FD02的20页;或人防规范的7.4.4条之条文解释附图。
理解:不密闭的话,当该根管在非防护区之外部分(人防工事)损坏时,由于保护管是中空的,即使它暗埋在楼板、墙内,毒气照样会沿管传进来,相似的理解,密闭肋也要做上(5级及以上人防时,还要做上抗力片)
回复
lc3000
2009年12月18日 20:39:00
6楼
7.4.4穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于25mm。
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:18:39
7楼
标准答案在我的楼上
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:29:07
8楼
不好意思!!222222222222222222222222222222222222
回复
ccccyq
2010年03月10日 17:42:38
9楼
5、6楼说的都对
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:37:47
10楼
一般是在管径大于等于5O时,要采用密闭套管
回复

相关推荐

APP内打开