差动保护动作原理是啥?
hebinkfcsango
Lv.2
2009年06月24日 11:36:56
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
大侠们差动保护动作原理是啥啊,不甚清楚啊 ,根据电流不平衡?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:33 编辑 ]
大侠们差动保护动作原理是啥啊,不甚清楚啊 ,根据电流不平衡?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:33 编辑
]
免费打赏
水中央
2011年01月14日 12:16:57
13楼
纵差(发电机组主保护,反映发电机出线至线路故障)和横差(后备保护,反映的是发电机线圈匝间短路接地故障),如纵差不动作,则后备动作
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-14 21:22 编辑
]
回复
zyz8438
2011年01月14日 21:25:55
14楼
说的对,采用基尔霍夫电流定律的是纵差保护,即流进流出的电流相等。
还有一种差动保护是横差保护,是利用的三相对称平衡原理。
回复
上一页