求助,关于热泵机组进出水管压力表读数相差过大的疑惑
arttey
arttey Lv.2
2009年06月24日 11:18:14
来自于中央空调
只看楼主

某办公楼一共分4个系统,每个系统有5-8台风冷热泵模块不等,该模块样本制冷量60KW,样本流量10.4m3/h,样本压降55KPA即0.55公斤。现在调试的时候发现,每个模块机的进水管道上装的压力表读数3-3.2公斤左右,出水管道上压力表读数约0.8-1公斤左右,间隔3-4天偶尔有某个模块报水流量不足(一个月的时间内不同的系统,不同的模块分别报警,大约有10几次),针对报警的模块,拆下模块前过滤器清洗,再重新开机当时不报警,能正常工作,但过2周左右又可能报警,过滤器清洗出来的主要为焊渣,麻丝,凡报警机器焊渣量大约有一个硬币5毛的表面积,。经厂家来人查看控制器,进出水温差不大于5度,取一台模块在其出水端安装流量计显示流量12m3/h左右,流量稍微偏大,进出水温差4度,室内末端效果良好。另外把出水管上的阀门关小到出水管上的压力表显示为2公斤的时候,水量为10m3/h,机器报水流量不足。

请教各位为什么机组的压降哪么大?
免费打赏

相关推荐

APP内打开