请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
syj082
2009年07月11日 09:31:45
2楼
定风量阀安装时不受位置限制,但阀片轴应保证水平,一般要求有阀门长边2倍距离的直线入口风管及0.5倍距离的直线出口风管。