日立分体空调的怪问题?
bjm521
bjm521 Lv.2
2009年06月23日 21:48:15
只看楼主

我最近修一台老的日立空调。是一匹的接上表后开机高压13公斤低压8。5公斤,室外机没节流,制冷效果差。有冷凝水排出。室内机出风口不怎么冷。室外机排风微热。我把低压排掉一点冷媒到5公斤。这是高压只有8公斤。我把室外机拆开后发现压缩机吸排气旁边各有一条管绕一圈接在一起只是加了一块散热片。不只是不是冷却油的。还是当压差大的 时候串通的。不明白请荣昌老师帮忙解答。这机起码是十年了

2009年06月24日 06:28:13
2楼
那是压缩机的加热器(带),是冬季加热压缩机内润滑油的。
该机可能存在压缩机或四通阀串气。
回复

相关推荐

APP内打开