10KV母线套高压护套后对地最小绝缘距离是多少?
dqzx008
dqzx008 Lv.2
2005年05月21日 19:54:18
只看楼主

箱变安装时,有一条10Kv母线想在只有120mm的空间穿过,空气间隙肯定不够,我想给母线套上护套,然后在母线穿过的地方,用3mm厚的绝缘板加强绝缘,不知道行不行,套护套后,母线对地最小距离是多少?我急于想知道,希望各位同仁帮助一下.

箱变安装时,有一条10Kv母线想在只有120mm的空间穿过,空气间隙肯定不够,我想给母线套上护套,然后在母线穿过的地方,用3mm厚的绝缘板加强绝缘,不知道行不行,套护套后,母线对地最小距离是多少?我急于想知道,希望各位同仁帮助一下.
免费打赏
fitman
2005年05月21日 21:31:39
2楼
理论上在做工频耐压试验(42KV)通过就可以了,但在供电局验收时就要看验收人的观点了.
回复
天边一只雁
2005年05月23日 20:39:49
3楼
你的是什么电缆来的?还有,3mm的绝缘板还是薄了点。看起来有点让人担心。
回复
天边一只雁
2005年05月23日 20:40:16
4楼
如果是屏蔽电缆,你放在地上都没事啦。
回复
asym
2005年05月24日 08:31:27
5楼
硬母线加装护套后,满足耐压实验后,理论上讲,用手摸都没问题。何况又加了绝缘板,我认为没有问题。
回复
dqzx008
2005年05月26日 07:59:33
6楼
有的厂家资料介绍说,套护套后可以对地距离减小到20mm,广东供电局一篇论文讲可以相间距为6mm,但这些都不是国家标准,不能做为有力的依据,不知道有没有相关的国家标准?
回复
fitman
2005年05月26日 10:08:06
7楼
这类高压套管做型式试验是直接把金属体放在两相导体上的。因此按理绝缘是没有问题的。但正如你所说的,没有相关的国家标准,所以各个地方的验收都不一样,而且多数只是作加强绝缘用,电气间距还是不能小。
回复
天边一只雁
2005年05月26日 12:46:22
8楼
CAO ,我是做质检的,电力产品,我都搞不清呢。工艺要求130MM两相电缆。可是每次都没有,再说,我实验证明,普通高压电缆80mm两相间距就够啦,我打了无数次耐压啦。
回复
lioual
2006年03月09日 17:53:30
9楼
按照你的想法是行得通的.我认为你在母线上套高压护套后,工频耐压可能通过35KV,放在地上都没问题,建议你咨询当地供电部门的方法或建议!
回复

相关推荐

APP内打开