用理正算独立基础的困惑!!急
ty.rain
ty.rain Lv.4
2009年06月23日 09:30:43
来自于地基基础
只看楼主

用理正算独立基础时!在基底反力验算时!总是出现基底拉应力为负值。结果无效。这样只能加大基础的。这样基础做的特别大。审图就说不行。该怎么办?

用理正算独立基础时!在基底反力验算时!总是出现基底拉应力为负值。结果无效。
这样只能加大基础的。这样基础做的特别大。审图就说不行。
该怎么办?
免费打赏
z2004
2009年06月23日 09:54:57
2楼
试一下加宽基础。或者把底面形状变成梯形。
回复
半夜星星
2009年07月03日 17:45:07
3楼
加大截面的话,截面是不是太大,会吓人的,又怎么办呢?
这个零应力区是否应该控制一下啊,有没有有效的条文说服一下?
钢结构厂房设计的时候基础刚接时的基础那是相当的大啊
回复
jkwangli
2010年05月19日 20:00:30
4楼
加深基础埋深
回复
tt-123abc
2011年01月24日 16:50:09
5楼
按〈抗规〉4.2.4条----高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。
回复
phlyman
2011年01月25日 21:18:39
6楼
个人以为基础底面出现零应力是允许的,如楼上所说,只要满足规范要求即可~~
回复

相关推荐

APP内打开