本公司有一个锅炉房供热半径过大,末端一片小区不热,供热面积为3万米,打算在末端安装回水加压泵,请教 泵的流量扬程如何选择
本公司有一个锅炉房供热半径过大,末端一片小区不热,供热面积为3万米,打算在末端安装回水加压泵,请教 泵的流量扬程如何选择
12楼
不建议使用加压泵。
一调,二看,三计算。
回复
13楼
末端建混水站供热效果很好,我已经做了很多站很实用。
回复
14楼
回复
15楼
不错顶一个:lol
回复
16楼
加压泵的流量根据热负荷容易算出,扬程首先看加泵处大网供回水压差,再通过水力计算,算出所带负荷的最不利阻力,两者之差为加压泵扬程,千万不可选高,否则贻害无穷。
回复
17楼
建议先不要忙着加泵,且要家也不是要在末端回水加压泵,要加也要在末端供水侧加,
先把整个管网平横完毕后再确定如何改造.
回复
18楼
建议先调节平衡 再考虑加混水泵 次之考虑回水安装加压泵 加泵做旁通 变频控制
回复