地下室的剪力墙在建模时应该怎么处理
wolflj0916
wolflj0916 Lv.2
2009年06月22日 21:24:36
来自于PKPM
只看楼主

这个问题在工程中经常碰到,我前段时间做了一个地上4层,地下1层的多层框架结构。我进行了三次不同的计算1.把地下室周围的剪力墙输进模型,嵌固端设在地下室底板,即把结构看成是5层普通的框架来计算;2.把地下室周围的剪力墙输进模型,嵌固端设在地下室顶板(即正负0.000处),通过STW里面的地下室设置来实现;3.把地下室周围的剪力墙不输进模型,把结构看成是5层普通的框架来计算; 计算结构显示:正负0.000处的框架梁配筋结果相差非常的大,配筋量的差别在30%,查看详细的计算结构发现,主要的差别是由于水平地震作用产生的,我所在的城市是八度设防。尤其是第一种做法比后面两种做法梁的配筋要小的多。当时很害怕(因为从我几年前本科毕业开始做设计,设计院的师傅都教我们是这样做的,我也这样做了不少工程)。我当时一直查资料,没有什么获得,打电话问了几位认识的高手,他们倾向于第二种做法,解释说:不管地下室顶板(即正负0.000处)是否满足高规中关于此处的要求,用软件分析的时候,应该让模型尽量的符合实际情况。我觉得有一定的道理,但没有完全能说服自己。毕竟事实上,这个地方不满足高规中嵌固端的要求,但又想想,这是最接近实际情况的一种计算方法了。

这个问题在工程中经常碰到,我前段时间做了一个地上4层,地下1层的多层框架结构。我进行了三次不同的计算
1.把地下室周围的剪力墙输进模型,嵌固端设在地下室底板,即把结构看成是5层普通的框架来计算;
2.把地下室周围的剪力墙输进模型,嵌固端设在地下室顶板(即正负0.000处),通过STW里面的地下室设置来实现;
3.把地下室周围的剪力墙不输进模型,把结构看成是5层普通的框架来计算;
计算结构显示:正负0.000处的框架梁配筋结果相差非常的大,配筋量的差别在30%,查看详细的计算结构发现,主要的差别是由于水平地震作用产生的,我所在的城市是八度设防。前几天我看 <建筑结构> 第五期,赠送的建筑结构技术通讯的时候,上面刚好有一位中国建筑设计院审图所的老先生谈设计心得的时候,也谈到这个问题,他的建议是:“按照我上面说的第一种,第二种做法的计算结构作对比,选用配筋量最大的一个。”我当时有点想笑,这难道就是专家的心得啊,哈哈,看来这个问题还需要我们进一步的讨论,应该在理论上做出说明和分析,才能让自己和别人信服。
我一直没有得到好的想法,在这里我要提醒同行,在加速度比较大的地区,这个问题是很突出,我们要小心处理,不可以随便忽略过去。否则,结果不是不安全,就是造成极大的浪费。
免费打赏
hero_tym
2009年06月30日 14:44:42
2楼
受教 分析的好:call: :call: :call:
回复
alaska77
2010年02月04日 09:56:14
3楼
地下部分的设计设计人员的判断取舍非常重要,只要贯彻概念设计原则,能自圆其说,也就可以了。
回复
1982426001
2010年02月18日 21:34:46
4楼
同意楼上的呀
回复
1982426001
2010年02月18日 21:36:13
5楼
要注重概念设计呀
回复
liusolonger
2010年02月20日 14:41:44
6楼
我正在做一个11层的剪力墙住宅,有一层地下室,需要做人防,由于人防建筑房间地下室部分与地上部分布置的不同,导致部分上部剪力墙不能落地,这样的话,地下部分的开洞与地上部分的开洞大小就不一样,地下部分开洞比地上部分的大,不知道这样做结构是否可以?如果可以的话需要有什么加强措施?
谢谢各位高手指教!!!!
回复
foyichen
2010年03月15日 15:16:16
7楼
同意第二种方法。
应该尽量的贴近实际模型
回复
fang51269
2010年03月16日 14:31:51
8楼
受教 分析的好
回复
lyf-ctiec
2010年06月13日 23:18:14
9楼
也不知道有没有搞抗震研究的,针对这个课题做一些模拟试验,分享给大家就好了。
回复
samsung01
2010年06月14日 00:21:30
10楼
那结构体系是框架还是框剪?概念都没高清,地下室挡墙按剪力墙构造设置了吗?这是什么模型体系目前专家也没办法
回复
goupilaoer
2010年06月14日 14:36:37
11楼
审图老总的意思是有的时候第一种的计算结果比第二种大,有时比第二种小,要求我们做包络设计。依我之见,既然分不清楚,为什么不做清楚呢?直接把地下室顶板作为嵌固端。只是有时有点困难,毕竟做嵌固端的板成本有点高。
回复

相关推荐

APP内打开