控制1KW、2KW的投光灯可以用普通的开关吗?
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2009年06月22日 20:18:43
来自于照明工程
只看楼主

有一个高尔夫球场需要安装投光灯,他们想用普通的单联开关来控制。我想问这么大功率的灯能使用单联开关吗?

有一个高尔夫球场需要安装投光灯,他们想用普通的单联开关来控制。我想问这么大功率的灯能使用单联开关吗?
免费打赏
老灰兔子
2009年06月22日 22:00:43
2楼
如果工作电流不超过开关的允许电流的话可以的,但建议不要这样使用。

因为普通的单联开关的触点比较小,一般只能通过5A左右的电流,那些标称10A的普通的单联开关很多都达不到要求,所以还是用断路器来控制为好。
回复
lxt9607
2009年06月23日 13:26:19
3楼
断路器+交流接触器 这个比较常用
若非要用单联开关,就用16A的,一灯一开关:victory:
回复
ljjxiongjun
2009年06月24日 10:47:34
4楼
可以,16A即可,一灯一个开关
回复
shuaitian2008
2009年06月25日 18:32:48
5楼
断路器+交流接触器 ,huozhezhinnengkongzhi
回复
fchdzh
2009年06月26日 10:28:10
6楼
直接用断路器控制比较经济合理
回复
zcliang_007
2009年06月27日 08:55:31
7楼

没有16A的墙壁开关吧。