20KV电流互感器耐压的问题
wuyuehe
wuyuehe Lv.2
2009年06月22日 19:09:14
来自于变压器
只看楼主

刚接触电气试验,不懂,有个问题请教下高手,20KV电流互感器耐压的问题,4台施耐德的中压柜要做母线耐压,在母线上串有电流互感器,是否可直接连电流互感器一起打在母线上进行47kV的耐压。电流互感器二次侧是否要短路接地!麻烦指教一下

刚接触电气试验,不懂,有个问题请教下高手,20KV电流互感器耐压的问题,4台施耐德的中压柜要做母线耐压,在母线上串有电流互感器,是否可直接连电流互感器一起打在母线上进行47kV的耐压。电流互感器二次侧是否要短路接地!麻烦指教一下
免费打赏
weikkf
2009年06月25日 11:37:23
2楼
根据GB50150-2006附录A所示,20KV的电流互感器交接耐压试验的标准应为52KV1min,当母线和电流互感器不易断开连接时可以一起打压,但应按照互感器和母线当中试验电压低的设备的标准打压,纯瓷的和固体有机的绝缘子的交接试验的试验电压分别是68KV和59KV,我不知道你所说的47KV是怎么来的?
回复
zxk200000
2009年06月25日 18:31:18
3楼
试验电压一般是出厂值的80% 。只要你的试验设备容量足够,那就没有问题;电流互感器的的二次侧必须要短路接地的。
回复
wuyuehe
2009年06月27日 21:41:53
4楼
47是江苏电气试验标准06版互感器、变压器的标准,就是不确定出厂试验电压的情况下
回复